Groupe électrogène tri en mono

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
Melectro
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : ven. 4 mars 2016 12:49
Contact :

Groupe électrogène tri en mono

Message par Melectro »

Bonjour,
je me demandais si un groupe électrogène ( sdmo dr15j ) pouvait fonctionner en mono, sur sa plaque signalétique, il est juste indiqué 4oov, 3 phases
je ne trouve pas de notice pour ce type
si quelque un peut m éclairer, merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Groupe électrogène tri en mono

Message par Candela »

Bonjour,
il faudrait avoir le type d'alternateur, ou une photo de la plaque.
Tout alternateur tri peut délivrer du monophasé, cependant la puissance réellement utilisable est faible si l'équilibre des phases n'est pas réalisé. Grosso modo, il est conseillé de ne pas dépasser 50% de déséquilibre en régime transitoire et 30% en régime permanent (risque d'endommager le moteur et l'alternateur).

Sur les "petits" alternateurs tri(on va dire <30 kVA, selon les constructeurs) il est courant de rencontrer des bobinages commutables permettant de transformer un group tri en mono, avec une perte de puissance relativement modérée.
Pour cela, il est impératif de posséder la notice de l'alternateur (chose généralement possible avec un matériel de marque " européenne").
Cordialement
Avatar du membre
Melectro
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : ven. 4 mars 2016 12:49
Contact :

Re: Groupe électrogène tri en mono

Message par Melectro »

Bonjour,
Merci beaucoup de ta réponse , je vais voir pour trouver cette notice.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Groupe électrogène tri en mono

Message par Candela »

Re,
Melectro a écrit : Merci beaucoup de ta réponse , je vais voir pour trouver cette notice.
Si c'est LS ou MeccAlte, c'est (relativement, selon ancienneté) facile à trouver sur leur site.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités