Groupe electrogène : pas de tension

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
skill
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 31 mars 2017 15:55
Contact :

Groupe electrogène : pas de tension

Message par skill »

Bonjour,

Mon petit groupe ne délivre plus de tension !
Il fonctionner très bien mais cela fait 2-3ans qu'il n'a pas tourné.
Je m'en sers essentiellement lors de mes raids en 4x4 pour la lumière (2 néons)

J'ai démonté est testé la continuité de chaque une des bobines, elles sont toute bonne du moins elles ne sont pas coupé (4 et 6 Ohms).
Le condensateur fait 13.5uF mais en testant j'ai que 12 uF

Pour le pont diode je suivi:
La mesure se poursuit entre :
On met le + de l'hommètre sur la borne + (du pont) et le - sur une des bornes tilde, puis sur l'autre : il ne doit pas y avoir de passage de courant
On met le - de l'hommètre sur la borne + (du pont) et le + sur une des bornes tilde, puis sur l'autre : il doit y avoir passage de courant
On met le - de l'hommètre sur la borne - (du pont) et le +- sur une des bornes tilde, puis sur l'autre : il ne doit pas y avoir de passage de courant
On met le + de l'hommètre sur la borne - (du pont) et le - sur une des bornes tilde, puis sur l'autre : il doit y avoir de passage de courant
Donc il est ok

En tension j'ai
Prise 12v : 1.1 v env
Prise 220v : 11 v env

Photos:

Image
Image

Alors doc ! quelle probleme y a t-il ?

Merci
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Groupe electrogène : pas de tension

Message par Labobine »

Bonjour,
Etant donné qu'il n'a pas tourné depuis longtemps il a peut être simplement perdu du rémanent.
Pour redonner du rémanent vous débranchez le fil + et le fil - du pont de diode et vous branchez sur ces fils (le+au + et le - au -, en principe le jaune doit être le + et le vert le -) un chargeur de batterie 12v l'espace de 3 secondes, vous rebranchez vos fils et mettez en route.
Je n'ai pas la prétention de vous dire que cela va marcher à 100% mais il y a de fortes présomptions.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
skill
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 31 mars 2017 15:55
Contact :

Re: Groupe electrogène : pas de tension

Message par skill »

@Labobine Merci je vous dit cela demain !
Avatar du membre
skill
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 31 mars 2017 15:55
Contact :

Re: Groupe electrogène : pas de tension

Message par skill »

Bonjour,

Avant de faire des bêtise pourquoi brancher le jaune/vert alors que c'est la sortie vers la prise 12v du groupe ?

D'autre photos pour comprendre :

Image
Image
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Groupe electrogène : pas de tension

Message par Labobine »

Bonsoir,
Vous vous avez votre groupe entre les mains moi il faut que je me contente de photos et il est vrai que si ces 2 fils arrivent sur une sortie cela ne sert à rien.
Essayez sur les 2 fils noirs mais !!! c'est sans beaucoup d'espoir car je viens de me rappeler qu'il ya des modèles dont une partie du rotor est garnie d'aimant et si ces aimants ont perdu leur aimantation !!! (sachez aussi qu'i y a autant de modèles et de marques qu'il y a de régulations alors à 12ans de retraite la mémoire devient défaillante ajoutez à cela le PK.)
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
skill
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 31 mars 2017 15:55
Contact :

Re: Groupe electrogène : pas de tension

Message par skill »

Ok pas de soucis !

Donc mes aimants ont du perdre les aimantation !

Petite question charger avec un changeur de batterie ou avec une batterie il n'y a pas de changement c'est pareil ?

Merci a toi pour les réponse apporter
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Groupe electrogène : pas de tension

Message par Labobine »

Bonjour,
Por donner du rémanent il suffit d'avoir du courant continu donc une batterie fait l'affaire et même parfois une pile suffit.
Amicalement.
Labobine