Bonsoir
j'aimerais bien m'orienter pour confirmer les 'informations suivantes (installation onduleur)
a) Configuration Onduleur en marche parallèle Redondant N+1 ( c'est a dire trois onduleurs P1+P2 et P3
en stand bay) si l'un des deux tombe en panne en commute sur le stand bay
deuxième configuration parallele P1 +P2
a) Configuration onduleurs redondant // (20 KVA+20 KVA) , charge répartie sur les deux onduleurs 45% +45% et 10 % de marge pour ne pas tomber sur la surcharge
en parallèle redondant de 20 KVA triphasés done une puissance de 20 KVA.
cela veut dire , que si l'un des onduleurs tombe en panne il doit couvrir la totalité de puissance .il faut que la redondance ne doit pas dépassé 100 %, mais dans ce cas la charge doit être répartie sur la configuration de 50% de la charge sur chaque onduleur
b) Configuration Parallèle
les deux onduleurs parallèle doive fournir la somme de puissance . c'est à dire P1+P2
soit 40 KVA = 60 A Max par phase ; normalement en régime établit jusqu 'a 110 % .dans un temps limité
loin de cette puissance en régime de surcharge ou court circuit l'onduleur se commute sur le by passe sur le réseau 2
Merci
Onduleurs Parallèle Redondant
Onduleurs Parallèle Redondant
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl