generatrice triphasé auto excitée pb tension faible

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
cedcz
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 16 nov. 2016 12:46
Contact :

generatrice triphasé auto excitée pb tension faible

Message par cedcz »

bonjour, j'aurais besoin d aide car j ai mon groupe electrogene DIESEL qui ne delivre plus du 220v mais du 180 v sur 1 phase et du 95v sur les 2 autres. aux bornes de la generatrice j ai mesuré entre:
L1 ET L2 180V
L1 ET R1 280V
L1 ET R2 280V
L2 ET R1 95V
L2 ET R2 95V

OU EST MON PROBLEME?
MERCI
CEDRIC
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: generatrice triphasé auto excitée pb tension faible

Message par Labobine »

Bonjour,
Vous donnez trop peu d'éléments : Marque, type, puissance, régulation ???
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
cedcz
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 16 nov. 2016 12:46
Contact :

Re: generatrice triphasé auto excitée pb tension faible

Message par cedcz »

alors disons que je n ai pas beaucoup d elements en plus. sur la generatrice il n y a pas de plaque. le groupe est un groupe diesel italien je pense. marque MONDIAL LINEA EM DOC model 4500. pour la regulation j en sais rien :(
merci de votre aide je vous laisse qq photos
ImageImage
Image

LES BORNIERS OU J AI MESURé LES TENSIONS SONT LA OU ON VOIT LES FILS ROUGE VERT ET NOIR

Image

LES FILS VERT BLEU ET BLANC DU MODULE MOULé SONT RELIéS AU STATOR ET LE ROUGE ET BLANC EST CONNECTé A UN BORNIER POLARISé PRES DE L AXE, SUREMENT RELIé A DES CHARBONS PUISQUE IL Y A 2 PISTES EN DESSOUS.
Avatar du membre
cedcz
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 16 nov. 2016 12:46
Contact :

Re: generatrice triphasé auto excitée pb tension faible

Message par cedcz »

bonjour a tous, j ai donc changé l'AVR et le probleme est le meme :( les tensions par phase sont 110v pour 2 phase et 200v pou la 3eme.
une idée pour me dépanner?
je pense que je vais démonter la génératrice pour voir coté diode. qq'un peut me dire a quoi servent ces 2 diodes? merci
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités