autonomie groupe électrogène

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
easy33
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : dim. 25 sept. 2016 19:37
Contact :

autonomie groupe électrogène

Message par easy33 »

Bonjour,

je cherche à alimenter pendant une semaine 24h/24 une charge résistive de 600 W avec un groupe électrogène à gaz de puissance nominal 3000W
d’après la fiche technique du constructeur, au 3/4 de la puissance nominal, l'autonomie serait de 20h

Puisque ma charge représente 1/5 de la puissance du groupe. Peut on considérer que l'autonomie sera multiplié par 5 ? C'est-à-dire est-ce que j'aurais une autonomie de 100 heures ?

Merci d'avance :)
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: autonomie groupe électrogène

Message par Candela »

Bonjour,
Tout d'abord, 3/4 de charge = 75% et 600W = 20%: donc au mieux par vous multipliez l'autonomie par 75/20= 3,75.
Mais c'est oublier que le rendement d'un moteur et d'un alternateur sont loin d'être constants quand la charge varie.
Et à très faible charge, il est désastreux!
Je pense que ce serait déjà bien si vous atteigniez 50 heures.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 75 invités