Bonjour, je ne sais pas ou placer mon sujet.
J'aimerai avoir votre avis sur la bonne position dans la chaine de distribution BT (NFC15100) d'un inverseur de source.
Mes données de départs :
Source Normal : Transfo 630 kVA SLT TNC
Source secours : GE puissance indéterminée pouvant aller à la puissance max du Transfo.
l'inverseur sera dans le local Transfo (NFC13200) car le réseau HT est privé.
Le GE reprend l'ensemble de la puissance. l'inverseur sera manuel en 1000A.
Ma question est :
1 - Quand-est-il du coffret NFC13200 (reprise de l'éclairage / Pc / protection (DGPT2) /
Normalement il doit être repris en amont de la coupure BT mais dans ce cas là avec l'inverseur de source en aval je n'aurais plus d'éclairage dans le local.
2 - peut-on reprendre l'éclairage du local en aval de l'inverseur de source ? ( avec le départ PC ?)
3 - Quel est le meilleur schéma :
CAS 1 :
TR -> Coupure Visible -> inverseur de source (DJ) --> Jeu de barre TGBT
GE --> inverseur de source (inter) --> jeu de barre TGBT
CAS 2 :
Mais on peut aussi avoir :
TR --> DJ débro --> inverseur de source (Inter) --> JDB
GE --> inverseur de source (Inter)
CAS 3 :
TR --> DJ débro --> inverseur de source (inter) --> Inter général --> JDB
GE --> inverseur de source (Inter) --> Inter général --> JDB
Par dessous cela j'ajoute le fait que j'alimente une partie définit en ERP (un parking) je prévois donc les arrêts d'urgences réglementaire à l'accueil de mon bâtiment.
Mais dans les 3 cas précédent :
Cas 1 : Ajout d'un AU pour le DJ de l'inverseur de source. et un autre AU sur l'inverseur coté Inter car en 1000A il faut une télécommande (En socomec un contact sec suffit mais même là il faut 2 AU à l'accueil)
Cas 2 : même chose que le cas 1 mais le premier sera sur le DJ débro et l'autre sur l'inverseur de source coté GE
Cas 3 : un seul AU suffit pour couper la BT sur lejeu de barre mais par contre il va manquer les voyants de position (En général les bureaux de contrôle les demandes pour avoir l'information comme quoi on est bien coupé)
Avez-vous mieux en principe ? En sachant qu'il nous faut le moins cher :p
Salutation.
Inverseur de source Groupe / Transfo
Re: Inverseur de source Groupe / Transfo
bonsoir
je pense qu'un petit schemas vaut mieux qu'un long discours
cordialement
je pense qu'un petit schemas vaut mieux qu'un long discours
cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités