Bonjour Candela
j'ai besoin de quelques renseignements qui concerne la marche en mode dégradée pour les groupe éléctrogénes .;aussi un renseignement pour le coffret d'inhibition
Cordialement
marche en mode dégradée GES
marche en mode dégradée GES
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Re: marche en mode dégradée GES
Bonjour,
vous voulez dire le démarrage manuel et le couplage manuel ?
un groupe de secours peux démarrer automatiquement sur perte réseau erdf .
L'automatisme gère la fermeture des disjoncteurs, le couplage , le délestage/délestage des départs TGBTs.
Si l'automatisme ne fonctionne pas , il peux exister un mode dégradé : démarrage manuel du groupe, fermeture manuel des disjoncteurs .....
par contre la régulation de tension et fréquence est toujours automatique ;
Je ne sais si j'ai répondu à votre question .
Cordialement.
vous voulez dire le démarrage manuel et le couplage manuel ?
un groupe de secours peux démarrer automatiquement sur perte réseau erdf .
L'automatisme gère la fermeture des disjoncteurs, le couplage , le délestage/délestage des départs TGBTs.
Si l'automatisme ne fonctionne pas , il peux exister un mode dégradé : démarrage manuel du groupe, fermeture manuel des disjoncteurs .....
par contre la régulation de tension et fréquence est toujours automatique ;
Je ne sais si j'ai répondu à votre question .
Cordialement.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: marche en mode dégradée GES
Bonjour,
il faudrait commencer par définir: dégradé à la suite de quoi?
Cordialement
il faudrait commencer par définir: dégradé à la suite de quoi?
Cordialement
- Tipler
- Assidu
- Messages : 146
- Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
- Localisation : Morbihan
- Contact :
Re: marche en mode dégradée GES
Bonjour,
je pense que Mercure2 parle du contournement du controleur groupe dans le cas ou l'installation est sujette à la NF E 37-312... (groupes électrogènes de sécurités).
Pour un groupe solo, en secours du réseau électrique, il est nécessaire d'avoir un dispositif de contournement du controleur groupe, permettant d'assurer au minima le démarrage, l'arrêt et la prise de charge du groupe électrogène, les protections/sécurités groupes devant être inhibées hormis l'arrêt d'urgence, survitesse, court-circuit..
un simple commutateur de démarrage à clef peut faire l'affaire, mais il faudra s'assurer que le moteur dispose d'un dispositif de surveillance pour la survitesse (type calculateur ou platine tachymétrique)...
Le coffret d'inhibition doit quant à lui permettre de visualiser:
- présence tension réseau
- présence tension groupe
- non démarrage
- synthèse défauts majeurs (avec arret)
- synthèse defaut mineurs (sans arret)
- synthèse défaut nécessitant la neutralisation des sécurités (1er seuils temperature moteur, pression d'huile et surcharge)
avec ou sans buzzer (avec c'est mieux) et un commutateur à clef permettant d'effectuer l'inhibition des sécurités
ce coffret sera placé au local PCS / PCI (sécurité / incendie) et la liaison avec le groupe sera effectuée en cable CR1.
Cdlt, Tipler
je pense que Mercure2 parle du contournement du controleur groupe dans le cas ou l'installation est sujette à la NF E 37-312... (groupes électrogènes de sécurités).
Pour un groupe solo, en secours du réseau électrique, il est nécessaire d'avoir un dispositif de contournement du controleur groupe, permettant d'assurer au minima le démarrage, l'arrêt et la prise de charge du groupe électrogène, les protections/sécurités groupes devant être inhibées hormis l'arrêt d'urgence, survitesse, court-circuit..
un simple commutateur de démarrage à clef peut faire l'affaire, mais il faudra s'assurer que le moteur dispose d'un dispositif de surveillance pour la survitesse (type calculateur ou platine tachymétrique)...
Le coffret d'inhibition doit quant à lui permettre de visualiser:
- présence tension réseau
- présence tension groupe
- non démarrage
- synthèse défauts majeurs (avec arret)
- synthèse defaut mineurs (sans arret)
- synthèse défaut nécessitant la neutralisation des sécurités (1er seuils temperature moteur, pression d'huile et surcharge)
avec ou sans buzzer (avec c'est mieux) et un commutateur à clef permettant d'effectuer l'inhibition des sécurités
ce coffret sera placé au local PCS / PCI (sécurité / incendie) et la liaison avec le groupe sera effectuée en cable CR1.
Cdlt, Tipler
Re: marche en mode dégradée GES
merci
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 72 invités