bonjour
agriculteur dans le lot 46 j'ai eu l'occassion de récuperer une géneratrice 3 point de 16 kw qui a etait stockée et n'a pas servie depuis une dizaine d'annee
a la lecture d'une net j'ai pu comprendre qu'il y avait plusieurs etapes a suivre ; je viens donc vers vous pour essayer de faire les etapes dans l'orde
je vous site ce que j'ai pu lire dans le desordre: remanence avec batterie test des diodes .....
j'ai essayé l'engin avec la prise 540/trs min le voltmetre ne bouge pas
des photos pour envisager une premiere etape
remise en route géneratrice 3 points apres arret prolongé
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: remise en route géneratrice 3 points apres arret prolong
Bonjour,
Il se peut que étant restée en repos trop longtemps elle ait perdu le rémanent.
Etant donné que vous avez le livret il y a d'inscrit quelque part comment remettre du rémanent.
Il se peut que étant restée en repos trop longtemps elle ait perdu le rémanent.
Etant donné que vous avez le livret il y a d'inscrit quelque part comment remettre du rémanent.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: remise en route géneratrice 3 points apres arret prolong
bonjour
désolé je n'ai pas ete informé de ta reponse
j'ai testé les diodes sont ok
j'ai mis une batterie 12 volts sur E+ et E - sans demonter le condensateur ; sans que le moteur tourne aucun effet ( j'ai peut etre grillé le condensateur je ne sait pas si l'on peut envoyer du 12 volt sans le demonter )
j'ai réessayer moteur tournant ( prise de force ) en metant du 12 volt j’obtiens 230 volt entre les phases et neutre et 450 entre deux phase ; cela parait ok apres avoir eteint le tracteur j'ai rien a nouveau je suis obliger de remettre du 12 vol
j'ai changé le condensateur toujours pareil faut mettre du 12 volt pour qu'elle monte a 450 volt
je vais commander une resistante de puissance le petit "truc " vert 5 mm de diamere et 4/5 cms de long
si vous voyez mon soucis merci des reponses
désolé je n'ai pas ete informé de ta reponse
j'ai testé les diodes sont ok
j'ai mis une batterie 12 volts sur E+ et E - sans demonter le condensateur ; sans que le moteur tourne aucun effet ( j'ai peut etre grillé le condensateur je ne sait pas si l'on peut envoyer du 12 volt sans le demonter )
j'ai réessayer moteur tournant ( prise de force ) en metant du 12 volt j’obtiens 230 volt entre les phases et neutre et 450 entre deux phase ; cela parait ok apres avoir eteint le tracteur j'ai rien a nouveau je suis obliger de remettre du 12 vol
j'ai changé le condensateur toujours pareil faut mettre du 12 volt pour qu'elle monte a 450 volt
je vais commander une resistante de puissance le petit "truc " vert 5 mm de diamere et 4/5 cms de long
si vous voyez mon soucis merci des reponses