Bonjour
D’après le site legifrance.gouv (A N N E X E ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ )
7.4. La canalisation électrique alimentant un bloc autonome doit être issue d'une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce bloc.
Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc d'éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif si un contact commandé par le relais de protection coupe l'alimentation du bloc en cas de fonctionnement de ce relais.
ce qui est écrit en bleu est claire. par contre la deuxième partie j'arrive pas à réaliser ce schéma si quelqu'un peut m'aider ?
Merci
deuxième schéma de L'éclairage de sécurite
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: deuxième schéma de L'éclairage de sécurite
Bonjour,
Un bloc autonome non permanent doit:
-ne pas s'allumer si l'alimentation de l'éclairage normal est présente
-s'allumer si elle est absente (Mais pas lors d'une extinction volontaire du circuit).
Si par exemple un disjoncteur modulaire assure à la fois la commande et la protection d'un circuit, la première condition n'est pas remplie. Un contact défaut de ce disjoncteur, inséré dans le circuit d'alimentation du bloc, permet de le couper en cas de fonctionnement de la protection.
Schéma valable avec un discontacteur, un DDR etc.
Cordialement
Un bloc autonome non permanent doit:
-ne pas s'allumer si l'alimentation de l'éclairage normal est présente
-s'allumer si elle est absente (Mais pas lors d'une extinction volontaire du circuit).
Si par exemple un disjoncteur modulaire assure à la fois la commande et la protection d'un circuit, la première condition n'est pas remplie. Un contact défaut de ce disjoncteur, inséré dans le circuit d'alimentation du bloc, permet de le couper en cas de fonctionnement de la protection.
Schéma valable avec un discontacteur, un DDR etc.
Cordialement
Re: deuxième schéma de L'éclairage de sécurite
Merci Candela
Re: deuxième schéma de L'éclairage de sécurite
Bonjour
Un contact default inséré dans le circuit ???
Je ne comprends pas comment laisser alimenté le bloc secours avec le disjoncteur coupé?
Un petit schéma serait le bienvenu.
Merci d'avance.
Un contact default inséré dans le circuit ???
Je ne comprends pas comment laisser alimenté le bloc secours avec le disjoncteur coupé?
Un petit schéma serait le bienvenu.
Merci d'avance.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: deuxième schéma de L'éclairage de sécurite
Bonjour,
Il fonctionnera donc:
-en cas de panne générale d'alimentation, quelle qu'en soit la cause
-si l'on insère dans son alimentation un contact "défaut" NC (voir iSD) par exemple) qui ne s'ouvrira qu'en cas de défaut (et pas lors de manoeuvres normales du disjoncteur)
Cordialement
Le bloc autonome est alimenté en amont du disjoncteur protégeant et commandant le circuit. Il ne dépend donc en rien de ce circuit.electrx a écrit : Un contact default inséré dans le circuit ???
Je ne comprends pas comment laisser alimenté le bloc secours avec le disjoncteur coupé?
Il fonctionnera donc:
-en cas de panne générale d'alimentation, quelle qu'en soit la cause
-si l'on insère dans son alimentation un contact "défaut" NC (voir iSD) par exemple) qui ne s'ouvrira qu'en cas de défaut (et pas lors de manoeuvres normales du disjoncteur)
Cordialement
Re: deuxième schéma de L'éclairage de sécurite
OK merci Candela
A+
A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 84 invités