quel puissance de groupe pour cette chambre froide

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Avatar du membre
nitti69
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 7 avr. 2020 20:25

quel puissance de groupe pour cette chambre froide

Message par nitti69 » mar. 7 avr. 2020 20:37

bonsoir,
j'aimerais connaitre la puissance du groupe électrogène qui serait nécessaire pour alimenter cette chambre froide, en mode secours uniquement.(les ruptures EDF sont fréquentes dans les Cévennes) .Pas de relai automatique nécessaire, branchement et démarrage par moi même lors d'une coupure.(inverseur de source manuel possible?)
caractéristiques de la chambre :
GROUPE FROID
Marque RELEC
Type de groupe groupe froid statique avec plaques eutectiques
Type de gaz R404
Températures -25°C pour des températures extérieures maximum de +35°C
Puissance frigorifique 5 kw
Alimentation électrique
Puissance électrique absorbée 3 kw
Intensité nominale/maximale/démarrage 8A/10A/25A
380V (branchement direct sur
bornier du groupe)
Type de câble électrique (non fourni) 5G2, 5mm2, 3P+T+N

si un connaisseur peut me renseigner, car la puissance de démarrage me parait élevée (17kw?)
(quelques notions de base en électricité )
en vous remerciant par avance

Avatar du membre
DPF
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 3 mars 2020 00:01

Re: quel puissance de groupe pour cette chambre froide

Message par DPF » mer. 8 avr. 2020 14:43

Bonjour,

suivez les indications indiquées dans ce message:

viewtopic.php?f=40&t=9887&p=56075&hilit ... ene#p56075

Attention, ce dimensionnement est à titre d'information, ici en l’occurrence il s'agit d'une pompe, mais donne généralement de bons résultats pour des charges avec moteur électrique de faible puissance.

Bonne journée.

DPF

Avatar du membre
nitti69
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 7 avr. 2020 20:25

Re: quel puissance de groupe pour cette chambre froide

Message par nitti69 » mer. 15 avr. 2020 18:14

merci de votre réponse ,
mais je n'arrive pas a savoir si il faut prendre les 25A comme base de calcul pour déterminer la puissance nécessaire du groupe electrogene, sachant qu'il s'agit probablement d'un compresseur à piston dans la chambre froide.