bjr je suis nouveau dans le forum
j'ai un groupe CAT GEP18.2 qui affiche une fréquence de 46.5 hz et une tension L1 =381V; l2 =384V et L3=372V sur le POWER WIZARD 1.0
comment faire pour corriger ces défauts merci a vous.
Fréquence trop basse GE CAT 18 kVA
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Fréquence trop basse GE CAT 18 kVA
Bonjour,
-52HZ à vide
-50Hz à pleine charge
Pour un groupe 50 Hz évidemment
C'est donc un problème DIESEL qui peut correspondre à plusieurs problématiques.
-soit le moteur a un souci: Filtres encrassés, injecteurs défectueux, surcharge, usure prononcée...
-soit il y a eu une intervention inadaptée au niveau du régulateur: réglage de la fréquence, mais aussi de la butée d'injection. Si vous n'avez pas les compétences requises, je vous recommande de faire appel à un diéséliste (sinon risque d'endommager le moteur).
Le problème de tension devrait déjà bien se résorber; ensuite , il, conviendra de vérifier si le de l'installation n'est pas nettement inférieur à 0,8, notamment sur la phase 3 (pour mémoire, un alternateur est défini pour produire sa tension nominale à pleine charge à 0,8, si la charge est plus faible le peut descendre en dessous).
L'ajustement de la tension de l'alternateur ne doit se faire qu'en tout dernier lieu.
Cordialement
Avant toute chose, la fréquence doit être proche de
-52HZ à vide
-50Hz à pleine charge
Pour un groupe 50 Hz évidemment
C'est donc un problème DIESEL qui peut correspondre à plusieurs problématiques.
-soit le moteur a un souci: Filtres encrassés, injecteurs défectueux, surcharge, usure prononcée...
-soit il y a eu une intervention inadaptée au niveau du régulateur: réglage de la fréquence, mais aussi de la butée d'injection. Si vous n'avez pas les compétences requises, je vous recommande de faire appel à un diéséliste (sinon risque d'endommager le moteur).
Le problème de tension devrait déjà bien se résorber; ensuite , il, conviendra de vérifier si le de l'installation n'est pas nettement inférieur à 0,8, notamment sur la phase 3 (pour mémoire, un alternateur est défini pour produire sa tension nominale à pleine charge à 0,8, si la charge est plus faible le peut descendre en dessous).
L'ajustement de la tension de l'alternateur ne doit se faire qu'en tout dernier lieu.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 89 invités