besoin d'aide

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
Panik
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 12 déc. 2018 15:01
Contact :

besoin d'aide

Message par Panik »

Bonjour,
j'ai un problème avec notre groupe électrogène de type DSE 8610 MKII, depuis quelques jours il déclenche l'alarme "loading voltage not reached" et je ne sais pas la cause et moins la solution.
J'ai vraiment besoin de votre aide.
Merci d'avance
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: besoin d'aide

Message par Candela »

Bonjour,
C'est un peu léger comme élément de diagnostic.
Qu'avez-vous constaté? Le groupe démarre puis se met en défaut? Quelle est la tension à vide?


Cordialement
NB: la référence est celle d'un système de contrôle-commande avancé pour groupe électrogène. Elle ne nous donne aucune information sur le groupe électrogène lui-même, et en particulier sur l'alternateur et son système d'excitation.
Le message indique que la tension minimum exigée pour la mise en charge n'a pu être atteinte. En l'absence d'autre défaut signalé, le problème est à rechercher côté alternateur et son excitation.
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités