mise à la terre avec un pylône de Telecom

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
wendbark
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 16 oct. 2017 23:04

mise à la terre avec un pylône de Telecom

Message par wendbark » lun. 16 oct. 2017 23:11

Bonjour!
dans le cas ou mon groupe électrogène est installer en secoure pour les pylône de télé-communication doit on connecter la masse du groupe à celle du pylône ou bien on créé une autre masse?

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 3910
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: mise à la terre avec un pylône de Telecom

Message par Candela » dim. 5 nov. 2017 00:59

Bonjour,
Désolé pour cette réponse tardive...
Une masse séparée est illusoire dans la mesure où il n'y aura pas de distance entre les deux prises de terre.
De toutes façons, le groupe et son utilisation doivent avoir leurs masses reliées à la même prise de terre s'ils sont proches.
Il est généralement avantageux de relier également les prises de terre fonctionnelles.
Toutefois, si cette méthode ne donnait pas les résultats escomptés, une prise de terre fonctionnelle indépendante doit se faire à plusieurs dizaines de mètres.

Cordialement

Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »