Bonsoir
j'essaie de comprendre ,un incident de décharge éléctrique survenu dans cellule alimentant départ vers une ligne Aerienne en Antene ,
ce qui me parait comme éxplication ,que c'est une erreur de consignation Correcte ,et une faute de prudence ,en faisant la maintenance d'un ensemble de cellulede differente fonction ,
lorsque un éléctricien à voulu verfier l'état du mécanisme mécanique d' un sectionneur de MALT qui courtcuicuite cette ligne Aerienne 20 KV ,ila recu une décharge ,la ligne aerienne fait une dizaine de Km pour alimenter un transformateur Abaisseur HTA/BT ,la ligne été isolé et mise en CC et à la terre d'un seul coté,(pas de ferméture de sectionneur d'encadrement de part et d'autre,pas d'isolation de la ligne et pourtant deux IACM éxiste de part et d'autre .
Remerciement
Sectionneur de MALT
Sectionneur de MALT
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Sectionneur de MALT
Bonjour,
je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. La ligne était à la terre et en CC d'un côté, et l'électricien a pris une décharge à l'autre bout?
Et quelle a été l'intensité? Simple "châtaigne", ou électrisation (avec séquelles)?
cordialement
je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. La ligne était à la terre et en CC d'un côté, et l'électricien a pris une décharge à l'autre bout?
Et quelle a été l'intensité? Simple "châtaigne", ou électrisation (avec séquelles)?
cordialement
Re: Sectionneur de MALT
Bonjour
Bah ''une Simple "châtaigne ,mais pour mieux comprendre pour éviter les pires
lorsqu'il a ouvert le sectionneut de mise à la terre ,pour la verification du sectionneur de Terre ) décharges ( je pense que ces décharges viennent de l'atmosphére) ligne aerienne ,aucune source éléctrique n'était au voisinage de la ligne arerienne en question,.
Normalementnpour plus de sécurité ,il fallait ouvrir un IACM départ ligne pour intervenir dans les cellules poste .
, transfo Elévateur BT/HTA (400V/20 KV ) pour rejoindre un deuxieme transfo Abaisseur 20KV/400 v ,qui sert à alimenter une station de pompage en basse tension.a min avis ,il faut que la consignation soit totale :
1) isoler le poste élévateur d'une part et isoler la ligne aérienne par le 1 er IACM départ ligne e,puisque c 'est délimiter au niveau du poste .
crl
Bah ''une Simple "châtaigne ,mais pour mieux comprendre pour éviter les pires
lorsqu'il a ouvert le sectionneut de mise à la terre ,pour la verification du sectionneur de Terre ) décharges ( je pense que ces décharges viennent de l'atmosphére) ligne aerienne ,aucune source éléctrique n'était au voisinage de la ligne arerienne en question,.
Normalementnpour plus de sécurité ,il fallait ouvrir un IACM départ ligne pour intervenir dans les cellules poste .
, transfo Elévateur BT/HTA (400V/20 KV ) pour rejoindre un deuxieme transfo Abaisseur 20KV/400 v ,qui sert à alimenter une station de pompage en basse tension.a min avis ,il faut que la consignation soit totale :
1) isoler le poste élévateur d'une part et isoler la ligne aérienne par le 1 er IACM départ ligne e,puisque c 'est délimiter au niveau du poste .
crl
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Sectionneur de MALT
Bonjour,
Une ligne aérienne longue est un condensateur de capacité non négligeable (si elle était souterraine, je dirais: importante, rapport de 3 à 5).
Entre le sol et l'atmosphère, il y a en permanence des différences de potentiel (même en l'absence d'orage) et la ligne sert de "drain".
S'il y a une mise en c/c à 10 km, il n'est pas étonnant de trouver une tension à l'autre extrémité, qui ne peut pas être élevée, mais bien "détectable" y compris par un homme. Et surtout, une décharge atmosphérique est toujours possible, même par temps clair.
La meilleure protection dans ce cas est la pose d'un pavé de terre (ou d'une araignée si l'on ne fait pas de mesures) qui remplace le temps des travaux le sectionneur de la cellule. C'est une obligation au sens de la C 18-510.
Cordialement
Une ligne aérienne longue est un condensateur de capacité non négligeable (si elle était souterraine, je dirais: importante, rapport de 3 à 5).
Entre le sol et l'atmosphère, il y a en permanence des différences de potentiel (même en l'absence d'orage) et la ligne sert de "drain".
S'il y a une mise en c/c à 10 km, il n'est pas étonnant de trouver une tension à l'autre extrémité, qui ne peut pas être élevée, mais bien "détectable" y compris par un homme. Et surtout, une décharge atmosphérique est toujours possible, même par temps clair.
La meilleure protection dans ce cas est la pose d'un pavé de terre (ou d'une araignée si l'on ne fait pas de mesures) qui remplace le temps des travaux le sectionneur de la cellule. C'est une obligation au sens de la C 18-510.
Cordialement
Re: Sectionneur de MALT
Merci CANDELA
Comme notre petite équipe de maintenance est peu familiarisée dans les travaux électriques de ligne (et pourtant on appartient à un groupement spécialisé dans ce domaine, à l'échelle internationale )...c'est une ligne indépendante privée, qui appartient à ce site industriel.
Un jour, par négligence, l'équipe à isolé la ligne pour vérifier un transfo su poteau aérien, au lieu de mettre les deux bouts à la terre , ils ont fermé seulement le sectionneur MALT au niveau de la cellule départ .
c'est une erreur !
il faut placer l'araignée de Terre (Perche de Terre) aussi à coté de la zone de travail (Tâche et Condition obligatoire dans une Consignation d'ouvrage électrique)
Mettre la terre iniquement dans in bout à une distance de 10 Km, risque de ne pas garantir convenablement la sécurité ( emploi de NACELLE Télescopique)
A mon avis les erreurs, et les mauvaises habitudes qu 'il faut éviter (malgré les formations et les recyclages de formation!!!!!!!!!!
Cordialement
Comme notre petite équipe de maintenance est peu familiarisée dans les travaux électriques de ligne (et pourtant on appartient à un groupement spécialisé dans ce domaine, à l'échelle internationale )...c'est une ligne indépendante privée, qui appartient à ce site industriel.
Un jour, par négligence, l'équipe à isolé la ligne pour vérifier un transfo su poteau aérien, au lieu de mettre les deux bouts à la terre , ils ont fermé seulement le sectionneur MALT au niveau de la cellule départ .
c'est une erreur !
il faut placer l'araignée de Terre (Perche de Terre) aussi à coté de la zone de travail (Tâche et Condition obligatoire dans une Consignation d'ouvrage électrique)
Mettre la terre iniquement dans in bout à une distance de 10 Km, risque de ne pas garantir convenablement la sécurité ( emploi de NACELLE Télescopique)
A mon avis les erreurs, et les mauvaises habitudes qu 'il faut éviter (malgré les formations et les recyclages de formation!!!!!!!!!!
Cordialement
Modifié en dernier par Candela le ven. 26 sept. 2014 11:06, modifié 2 fois.
Raison : Corrections. Merci d'utilser le correcteur d'orthographe.
Raison : Corrections. Merci d'utilser le correcteur d'orthographe.
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 97 invités