Bonjour
1-L'ITI (interface télécommande et d'interrupteur HTA) peut-elle fonctionner indépendamment de l'ADA?
2-L'ITI est-elle prioritaire sur l'ADA?
3-L'ITI est commandé par qui, par quoi?
4-Est-ce la détection des défauts ampéremétriques (DDA) ou directionnels (DDD) suivant le régime de neutre qui ouvre l'ITI?
5-Existe t-il un schéma qui explique le lien entre ITI et ADA?
6-Quel est le lien entre Détection des défauts et ADA qui s'ouvre au 2ème lent c'est à dire avec un défaut toujours présent?
7-Le fait de disposer de l'option ADA accèlere t-il l'ouverture des interrupteurs HTA?
merci bcp
COFFRET ITI+ADA
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: COFFRET ITI+ADA
Bonjour,
Vous saurez tout sur l'ITI en lisant la HN64S44.
Réponses aux questions:
1 ITI désigne un coffret comportant un ensemble de fonctions dont , optionnellement, l'ADA. L'ADA n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'ITI, il ne peut y avoir d'ADA sans ITI. Par exemple, en réseau souterrain, il n'y a pas d'ADA.
2-sans objet. Mais si la question est "une télecommande est-elle prioritaire sur l'ADA" , a priori oui, car cela ne figure pas dans le " tableau des verrouillages et priorités " p 24 . Mais une télécommande ne peut être exécutée en présence d'un défaut.
3- télecommande depuis le PC fixe ou mobile, commande en local par agent, automatisme local(PS ou ADA)
4- absolument pas, d'ailleurs on "n'ouvre pas un ITI", L'ITI par son interface RF donne l'ordre d'ouverture-fermeture aux interrupteurs. Le DD ne fait que donner une information aux différents composants de l'ITI dont l'ADA et le PA. La détection de défaut initialise le fonctionnement de l'ADA.
5- Dans la HN, il y a un synoptique p 14. L'ADA donne ses ordres au PA qui les traite
6-le DD informe l'ADA et le PA de la présence d'un défaut. L'ADA" ne s'ouvre pas", il donne l'ordre d'ouverture au PA qui le transmet au RF qui actionne les UF
Bonne lecture
Cordialement
PS l'ADA est un automate compte-passage:
-le DD signale un défaut
- le PA signale un creux de tension
-le PA signale un retour de tension
-le DD signale un défaut
-le PA signale un creux de tension
-les temps sont conformes à mes instructions, je déclenche l'ouverture. Ils ne le sont pas, ou la séquence n'est pas conforme ou pas complète,je ne bouge pas et je me réinitialise...
Vous saurez tout sur l'ITI en lisant la HN64S44.
Réponses aux questions:
1 ITI désigne un coffret comportant un ensemble de fonctions dont , optionnellement, l'ADA. L'ADA n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'ITI, il ne peut y avoir d'ADA sans ITI. Par exemple, en réseau souterrain, il n'y a pas d'ADA.
2-sans objet. Mais si la question est "une télecommande est-elle prioritaire sur l'ADA" , a priori oui, car cela ne figure pas dans le " tableau des verrouillages et priorités " p 24 . Mais une télécommande ne peut être exécutée en présence d'un défaut.
3- télecommande depuis le PC fixe ou mobile, commande en local par agent, automatisme local(PS ou ADA)
4- absolument pas, d'ailleurs on "n'ouvre pas un ITI", L'ITI par son interface RF donne l'ordre d'ouverture-fermeture aux interrupteurs. Le DD ne fait que donner une information aux différents composants de l'ITI dont l'ADA et le PA. La détection de défaut initialise le fonctionnement de l'ADA.
5- Dans la HN, il y a un synoptique p 14. L'ADA donne ses ordres au PA qui les traite
6-le DD informe l'ADA et le PA de la présence d'un défaut. L'ADA" ne s'ouvre pas", il donne l'ordre d'ouverture au PA qui le transmet au RF qui actionne les UF
Bonne lecture
Cordialement
PS l'ADA est un automate compte-passage:
-le DD signale un défaut
- le PA signale un creux de tension
-le PA signale un retour de tension
-le DD signale un défaut
-le PA signale un creux de tension
-les temps sont conformes à mes instructions, je déclenche l'ouverture. Ils ne le sont pas, ou la séquence n'est pas conforme ou pas complète,je ne bouge pas et je me réinitialise...
- Nguessan bi
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : jeu. 19 avr. 2018 14:01
- Contact :
Re: COFFRET ITI+ADA
Bonjour
Pour moi qui découvre le coffret ITI, je trouve superbe vos réponses qui sans aucun doute m'aident dans ma compréhension. Et je vous remercie. Cependant le lien HN64S44 ne s'affiche pas. Pourriez vous me ramener un autre lien ou si possible me faire suivre le fichier ?
Merci d'avance.
N'GUESSAN Bi
Pour moi qui découvre le coffret ITI, je trouve superbe vos réponses qui sans aucun doute m'aident dans ma compréhension. Et je vous remercie. Cependant le lien HN64S44 ne s'affiche pas. Pourriez vous me ramener un autre lien ou si possible me faire suivre le fichier ?
Merci d'avance.
N'GUESSAN Bi
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 95 invités