Bonsoir, un mémo décrivant les déclenchements par sympathie
Le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... UEN114.pdf
un lien pour la documentation mesure d’isolement
le lien http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cour ... caf_52.pdf
cordialement
différentiel déclanchement aléatoire
Re: différentiel déclanchement aléatoire
BJR
TU ES RESPONSABLE DU SERVICE ENTRETIEN ELECTRIQUE ??
TU ES ELECTRICIEN ??? C EST UNE LOURDE RESPONSABILITE EN ERP
TU ES RESPONSABLE DU SERVICE ENTRETIEN ELECTRIQUE ??
TU ES ELECTRICIEN ??? C EST UNE LOURDE RESPONSABILITE EN ERP
Re: différentiel déclanchement aléatoire
Bonjour,
Les excellents documents de Pericles décrivent le phénomène mieux que je ne le ferais:
La composante capacitive d'une installation est due:
- Aux capacités des lignes, c'est à dire aux câbles qui comportent des capacités de fuite(assimilable à un condensateur entre le câble parfait et la terre) par rapport à la terre (se référer à la modélisation réelle d'un câble pour plus de détails). Ces caractéristiques ne sont significatives en BT que sur de grandes longueurs, soit sur des installations étendues.
- Par les équipements reliés à cette ligne qui comportent des composants capacitifs (alimentation redressée, variateurs, onduleurs, ordinateurs... qui ont des condensateurs de découplage, des filtres....)
Vous avez remarqué que les départs qui déclenchent comportent des ordinateurs, c'est donc vraisemblablement bien un problème de déclenchement par sympathie auquel vous avez à faire face.
les solutions sont donc :
- Remplacer les différentiels par des différentiels HPI ou SI
- Suivant le nombre d'ordinateurs présents sous un seul différentiel, dispatcher ces ordinateurs sous plusieurs différentiels.
Faites d'abord un essai en traitant le départ le plus sensible.
Les excellents documents de Pericles décrivent le phénomène mieux que je ne le ferais:
La composante capacitive d'une installation est due:
- Aux capacités des lignes, c'est à dire aux câbles qui comportent des capacités de fuite(assimilable à un condensateur entre le câble parfait et la terre) par rapport à la terre (se référer à la modélisation réelle d'un câble pour plus de détails). Ces caractéristiques ne sont significatives en BT que sur de grandes longueurs, soit sur des installations étendues.
- Par les équipements reliés à cette ligne qui comportent des composants capacitifs (alimentation redressée, variateurs, onduleurs, ordinateurs... qui ont des condensateurs de découplage, des filtres....)
Vous avez remarqué que les départs qui déclenchent comportent des ordinateurs, c'est donc vraisemblablement bien un problème de déclenchement par sympathie auquel vous avez à faire face.
les solutions sont donc :
- Remplacer les différentiels par des différentiels HPI ou SI
- Suivant le nombre d'ordinateurs présents sous un seul différentiel, dispatcher ces ordinateurs sous plusieurs différentiels.
Faites d'abord un essai en traitant le départ le plus sensible.
Re: différentiel déclanchement aléatoire
salut Pericles
merci pour les docs c'est tres interressant avec les explications de Jkerviel je commence a mieux cerné le problème.
merci pour les docs c'est tres interressant avec les explications de Jkerviel je commence a mieux cerné le problème.
Re: différentiel déclanchement aléatoire
Tenez nous au courant des suites que vous donnez .
Re: différentiel déclanchement aléatoire
Suivant les conseils des specialistes j'ai remplacé un différenciel 30 m par un 30m mais SI j'ai eu quelques coupures durant le mois et effectivement celui ci n'a pas bougé . Je vous remerci encore pour ces bons conseils quand a moi il ne me reste plus qu'a repéré les diff refractaire et a les changer
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 27 invités