Installation TARIF JAUNE
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Installation TARIF JAUNE
De toute maniére la filiation (en tête d'un TJ il y a tjrs le NS400 STRAB ou marque equivalente bien que jamais vu encore) permet de gonfler largement le pouvoir de coupure des disjoncteurs présents dans le tableau a proximité du tarif jaune. en particulier pour les départs mono. Personnellement les seuls problèmes que j'ai niveau Pdc sont pour des calibres > 50A en tétra et la bien souvent il est obligatoire de passé sur une gamme assez cher. Et il est vrai que l'idée du fusibles est bonne mais malheuresement aujourd'hui 9 fois sur 10 ils sont interdits par un document contractuel ( CCTP ou specification particuliere du client).
Enfin quoi qu'il en soit je ne pense pas que l'incidence sur le prix soit majeure, elle doit être de l'ordre de 10% maximum de la valeur total du tableau. Rien ne vaut l'icc d'un bon vieux couplage de 2 transfos 1600kVA =)
Enfin quoi qu'il en soit je ne pense pas que l'incidence sur le prix soit majeure, elle doit être de l'ordre de 10% maximum de la valeur total du tableau. Rien ne vaut l'icc d'un bon vieux couplage de 2 transfos 1600kVA =)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Installation TARIF JAUNE
Bonsoir,
Je doute d'une filiation totale sur des disjoncteurs de marques différentes, rien ne garantie que cette dernière est respecté quand vous n'utilisez pas la même marque, a moins de justifier par notes de calculs;
L'emploi de fusible HPC (haut pouvoir de coupure) est encore utilisé, moins couteux
Je suis du même avis que vous, rien ne vaut deux transformateurs de 1250 kVA en parrallèle , surtout pour les longues distances
Je doute d'une filiation totale sur des disjoncteurs de marques différentes, rien ne garantie que cette dernière est respecté quand vous n'utilisez pas la même marque, a moins de justifier par notes de calculs;
L'emploi de fusible HPC (haut pouvoir de coupure) est encore utilisé, moins couteux
Je suis du même avis que vous, rien ne vaut deux transformateurs de 1250 kVA en parrallèle , surtout pour les longues distances
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Installation TARIF JAUNE
En effet, entre marques je pense pas que beacoup de logiciel gere la filiation (aucun a ma connaissance).
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Installation TARIF JAUNE
tout à fait du même avis
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Installation TARIF JAUNE
effectivement aucun logiciel ne donne de filiation entre appareils de différentes marques
Chaque constructeur établi les possibilités de filiation suivant les caractéristiques du matériel qu'il construit , disposition qui reste propre a chaque constructeur.
Cordialement
Chaque constructeur établi les possibilités de filiation suivant les caractéristiques du matériel qu'il construit , disposition qui reste propre a chaque constructeur.
Cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Installation TARIF JAUNE
Bonjour à tous
Après tous les avis initiés par votre post, et pour une meilleure compréhension de son contenu par ceux qui nous lisent , que concluez-vous mon ami pinss67?
Je pense que certains voudraient ce faire une idée plus précise sur la conduite à tenir.
Après tous les avis initiés par votre post, et pour une meilleure compréhension de son contenu par ceux qui nous lisent , que concluez-vous mon ami pinss67?
Je pense que certains voudraient ce faire une idée plus précise sur la conduite à tenir.
Cordialement
GAS
GAS
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Installation TARIF JAUNE
Bonjour,
En conclusion, je voulais dire qu'une installation réalisée en tarif jaune n'est pas une installation simple, il faut prendre compte de plusieurs critères, notamment la puissance de court-circuit présent au point du TGBT ( tableau général basse tension) et pour les tableaux divisionnaires,
Il ne faut pas se contenter d'installer des disjoncteurs à la légère, il faut au préalable se renseigner auprès du distributeur pour connaître la puissance et l'intensité de court-circuit.
Comme nous l'avons expliqué, cette valeur peut variée en fonction de la distance du poste de livraison et elle peu s'élever à 20kA en Icc3 ou Ik3, donc l'utilisation de dispositifs plus conséquant est obligatoire, à l'opposé, une petite valeur de court-circuit implique que vous pouvez mettre en place des dispositifs moins chers d'où une économie dans l'installation.
Je pense avoir fait le tour de la question, je laisse parole à ceux qui souhaiterons ajouter des avis...
A très bientôt
En conclusion, je voulais dire qu'une installation réalisée en tarif jaune n'est pas une installation simple, il faut prendre compte de plusieurs critères, notamment la puissance de court-circuit présent au point du TGBT ( tableau général basse tension) et pour les tableaux divisionnaires,
Il ne faut pas se contenter d'installer des disjoncteurs à la légère, il faut au préalable se renseigner auprès du distributeur pour connaître la puissance et l'intensité de court-circuit.
Comme nous l'avons expliqué, cette valeur peut variée en fonction de la distance du poste de livraison et elle peu s'élever à 20kA en Icc3 ou Ik3, donc l'utilisation de dispositifs plus conséquant est obligatoire, à l'opposé, une petite valeur de court-circuit implique que vous pouvez mettre en place des dispositifs moins chers d'où une économie dans l'installation.
Je pense avoir fait le tour de la question, je laisse parole à ceux qui souhaiterons ajouter des avis...
A très bientôt
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Installation TARIF JAUNE
Tout à fait d'accord avec pinss67, il est donc plutot conseillé d'utiliser un logiciel de calcul afin de déterminer quel niveau de pouvoir de coupure utiliser (N H ou L chez Merlin).
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: Installation TARIF JAUNE
inspecteur a écrit :pinss67 a écrit :Bonjour Inspecteur
votre client sera content si vous lui facturez une vingtaine de disjoncteurs 25KA à la place de 10KA
La solution n'est pas là
oui effectivement mais en l'absence d'une information celle-ci et la valeur par défaut données par l'edf a prendre en compte
Je confirme !!! si nous avons pas toutes les données pour calculer IK3 on prends 22kA.
Re: Installation TARIF JAUNE
Blade3655 a écrit :En effet, entre marques je pense pas que beacoup de logiciel gere la filiation (aucun a ma connaissance).
Il n'y a pas de filiation entre les marque !! concurence oblige !!!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités