Bonjour,
je cherche des documents qui me permettent de calculer la puissance de court-circuit en un point.
Determination Puissance de court-circuit
Re: Determination Puissance de court-circuit
Bonjour,
S'il s'agit d'un circuit Basse Tension on parle généralement d'intensité de court-circuit. Dans ce cas :
IKB = (IKA x IK) / (IKA + IK) avec IK = U0/(2 x rho x (L/S)
U0 : tension à l'origine
S : section des conducteurs en mm²
IKA : IK3 amont
IKB : IK3 aval
rho : résistivité du métal
Cette méthode est une méthode approchée, la réactance des conducteurs peut être négligée pour des conducteurs inférieurs à 150 mm². Appliquer à rho un facteur de correction de 1,15 pour 150mm², 1,20 pour 185 mm², 1,25 pour 240mm², 1,30 pour 300 mm².
S'il s'agit d'un circuit terminal on applique un coefficient de 0,8 à U0, on suppose qu'en cas de court-circuit la tension à l'origine du circuit est égale à 80% de la tension assignée.
Cette méthode n'est pas applicable quand l'installation est alimentée par un alternateur.
Cordialement.
S'il s'agit d'un circuit Basse Tension on parle généralement d'intensité de court-circuit. Dans ce cas :
IKB = (IKA x IK) / (IKA + IK) avec IK = U0/(2 x rho x (L/S)
U0 : tension à l'origine
S : section des conducteurs en mm²
IKA : IK3 amont
IKB : IK3 aval
rho : résistivité du métal
Cette méthode est une méthode approchée, la réactance des conducteurs peut être négligée pour des conducteurs inférieurs à 150 mm². Appliquer à rho un facteur de correction de 1,15 pour 150mm², 1,20 pour 185 mm², 1,25 pour 240mm², 1,30 pour 300 mm².
S'il s'agit d'un circuit terminal on applique un coefficient de 0,8 à U0, on suppose qu'en cas de court-circuit la tension à l'origine du circuit est égale à 80% de la tension assignée.
Cette méthode n'est pas applicable quand l'installation est alimentée par un alternateur.
Cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 90 invités