Determination Puissance de court-circuit

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
singui
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : sam. 28 nov. 2009 09:34
Contact :

Determination Puissance de court-circuit

Message par singui »

Bonjour,
je cherche des documents qui me permettent de calculer la puissance de court-circuit en un point.
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Re: Determination Puissance de court-circuit

Message par Bitec »

Bonjour,

S'il s'agit d'un circuit Basse Tension on parle généralement d'intensité de court-circuit. Dans ce cas :

IKB = (IKA x IK) / (IKA + IK) avec IK = U0/(2 x rho x (L/S)

U0 : tension à l'origine
S : section des conducteurs en mm²
IKA : IK3 amont
IKB : IK3 aval
rho : résistivité du métal
Cette méthode est une méthode approchée, la réactance des conducteurs peut être négligée pour des conducteurs inférieurs à 150 mm². Appliquer à rho un facteur de correction de 1,15 pour 150mm², 1,20 pour 185 mm², 1,25 pour 240mm², 1,30 pour 300 mm².

S'il s'agit d'un circuit terminal on applique un coefficient de 0,8 à U0, on suppose qu'en cas de court-circuit la tension à l'origine du circuit est égale à 80% de la tension assignée.

Cette méthode n'est pas applicable quand l'installation est alimentée par un alternateur.

Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités