Bonjour,
J'ai eu l'occasion de visiter dernièrement un POSTE de LIVRAISON HT.
Dans ce poste on m'a fait référence à un élément appelé PASA.
Sur le coup je n'ai pas demandé ce que signifié PASA et également son utilité.
J'ai effectué une recherche sur le net et je n'ai rien trouvé.
Je souhaiterais avoir quelques infos de votre part.
Cdt
Dario
PASA ?
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: PASA ?
Bonjour,
Il s'agit d'un Permutateur Automatique de Sources d'Alimentation.
C'est un coffret mural ou posé sur le toit des cellules destiné à piloter un ensemble "double dérivation". Il comprend un atelier d'énergie, l'automatisme et éventuellement une télécommande.
Les cellules sont des interrupteurs motorisés avec verrouillage mécanique permettant d'alimenter le poste sur l'un ou l'autre câble d'arrivée. En cas d'absence de courant, le permutateur gère selon des lois préprogrammées le basculement sur l'autre câble et le retour éventuel en position initiale.
Cordialement
Il s'agit d'un Permutateur Automatique de Sources d'Alimentation.
C'est un coffret mural ou posé sur le toit des cellules destiné à piloter un ensemble "double dérivation". Il comprend un atelier d'énergie, l'automatisme et éventuellement une télécommande.
Les cellules sont des interrupteurs motorisés avec verrouillage mécanique permettant d'alimenter le poste sur l'un ou l'autre câble d'arrivée. En cas d'absence de courant, le permutateur gère selon des lois préprogrammées le basculement sur l'autre câble et le retour éventuel en position initiale.
Cordialement
Re: PASA ?
Merci bcp candela
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 93 invités