Bonsoir à tous,
vos réponses de spécialiste sont excellentes Delta, Candela et max78, (cos phi 0.93 ou pour les puristes 0.928 pour une tangente de 0.4 ainsi que l'explication du triangle des puissances et des relations P, S et Q).
Mais la question posée parle d'une ligne industrielle (je ne connais pas) alimentée en 220V (230V) consommant (la charge électrique, je suppose) 15kW et 13.2kVAR, je ne pense pas que ce soit un contrat tarif vert, mais plus un contrat du type particulier donc bleu. Dans ce cas il n'est pas exigé un super cos phi par le Distributeur ou le commercialisateur donc pas de pénalités sur les factures, par contre ce Client se pénalise au niveau de la puissance active (voir le triangle des puissances) plus le cos phi est mauvais, plus la puissance active disponible au disjoncteur diminue, il faut faire une étude technico financière avec condensateurs et l'opposer à une augmentation de puissance si elle est possible.
AMICALEMENT;
Facteur de puissance trop faible
- DELTA JOHN 42
- Assidu
- Messages : 183
- Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
- Contact :
Re: Facteur de puissance trop faible
Bonjour Marcel,
En relisant le problème de façon plus attentive, je pense que tu as raison Marcel..
Le schéma d'une ligne en charge ou à vide est un schéma en PI ou alors en T (modélisation d'une ligne simplifiée).
Si la charge en sortie reste constante, alors nous pouvons exploiter directement les résultats..
Si la charge n'est pas constante, la réponse apporte une incertitude sur la tension en sortie du dipôle ou ligne..Car par défaut, j'ai pris la même tension en entrée et en sortie..
En réalité, les tensions d'entrée et sortie de ligne varient en fonction de la charge ainsi que leurs déphasages respectifs et amplitudes..
La réponse apportée n'est pas une réponse de bureau d'études, j'en conviens largement .
Je précisai d'ailleurs qu'il faudrait avoir d'autres paramètres internes à la ligne ..
Maintenant pour un projet industriel , il faut réaliser une étude technico économique fiable et précise..
Cordialement à tous
En relisant le problème de façon plus attentive, je pense que tu as raison Marcel..
Le schéma d'une ligne en charge ou à vide est un schéma en PI ou alors en T (modélisation d'une ligne simplifiée).
Si la charge en sortie reste constante, alors nous pouvons exploiter directement les résultats..
Si la charge n'est pas constante, la réponse apporte une incertitude sur la tension en sortie du dipôle ou ligne..Car par défaut, j'ai pris la même tension en entrée et en sortie..
En réalité, les tensions d'entrée et sortie de ligne varient en fonction de la charge ainsi que leurs déphasages respectifs et amplitudes..
La réponse apportée n'est pas une réponse de bureau d'études, j'en conviens largement .
Je précisai d'ailleurs qu'il faudrait avoir d'autres paramètres internes à la ligne ..
Maintenant pour un projet industriel , il faut réaliser une étude technico économique fiable et précise..
Cordialement à tous
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 81 invités