Bonjour c'est encore moi
Dites moi, j'ai une question et mon ami google reste muet.
Par rapport à un transformateur bi tension (secondaire ou primaire), la structure du bobinage s'avère différente si la puissance est conservée ou non, ce qui est normal.
J'imagine bien pour un transformateur bi tension à puissance non conservé au secondaire (230/400) un bobinage coupé en deux à racine de trois près de l'ensemble avec un point haut pour le 400V et un point "milieu" pour le 230. Est ce correct?
Maintenant pour un puissance conservé j'aurai souhaité savoir comment se configure sa structure. Est ce que le bobinage va être doublé avec un enroulement plus petit (230V) que l'autre (400V)?
Merci d'avance
Transformateur bi tension puissance conservée
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Transformateur bi tension puissance conservée
Bonjour, et c'est toujours moi
Hormis les faibles puissances où l'on utilise le zig-zag, les bi-tensions normalisés sont à secondaire étoile avec une sortie intermédiaire. Détail intéressant, cela permet le débit simultané sous les deux tensions.
Puissance non conservée : le bobinage est celui d'un 410 v auquel on a ajouté la sortie 237V
Puissance conservée : l'ensemble du bobinage est fait avec la section de cuivre nécessaire pour supporter l'intensité correspondant à la puissance nominale en B1, donc fois plus.
En distribution, des secondaires séparés ne permettraient plus de conserver les composants standard, d'où une explosion des coûts.
@+
Hormis les faibles puissances où l'on utilise le zig-zag, les bi-tensions normalisés sont à secondaire étoile avec une sortie intermédiaire. Détail intéressant, cela permet le débit simultané sous les deux tensions.
Puissance non conservée : le bobinage est celui d'un 410 v auquel on a ajouté la sortie 237V
Puissance conservée : l'ensemble du bobinage est fait avec la section de cuivre nécessaire pour supporter l'intensité correspondant à la puissance nominale en B1, donc fois plus.
En distribution, des secondaires séparés ne permettraient plus de conserver les composants standard, d'où une explosion des coûts.
@+
Re: Transformateur bi tension puissance conservée
Bonjour Candela
Merci pour ces infos ;) je comprends beaucoup mieux et plus correctement de cette façon le coût supérieur d'un tranformateur à puissance conservée en B1.
Merci pour ces infos ;) je comprends beaucoup mieux et plus correctement de cette façon le coût supérieur d'un tranformateur à puissance conservée en B1.
Ici tu veux parler de transformateurs à double enroulements au secondaire souvent utilisés pour la distribution domestique?En distribution, des secondaires séparés ne permettraient plus de conserver les composants standard, d'où une explosion des coûts.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Transformateur bi tension puissance conservée
Bonjour,
C'est relativement courant dans les transfos spéciaux, par exemple les transfos de redresseurs "dodécaphasés" Yy0y6 (deux secondaires étoile séparés, identiques, en opposition) ou encore les transfos "biberons" 63000/20000/220v. Dans ce dernier cas, l'enroulement BT est destiné à des auxiliaires, sa puissance est très faible par rapport à l'autre et il est souvent appelé "tertiaire".
On fait à peu près ce qu'on veut, mais le prix n'a rien à voir...
Oui, on parle d'enroulements séparés lorsque leur seul point commun est le circuit magnétique.Maks a écrit : Ici tu veux parler de transformateurs à double enroulements au secondaire souvent utilisés pour la distribution domestique?
C'est relativement courant dans les transfos spéciaux, par exemple les transfos de redresseurs "dodécaphasés" Yy0y6 (deux secondaires étoile séparés, identiques, en opposition) ou encore les transfos "biberons" 63000/20000/220v. Dans ce dernier cas, l'enroulement BT est destiné à des auxiliaires, sa puissance est très faible par rapport à l'autre et il est souvent appelé "tertiaire".
On fait à peu près ce qu'on veut, mais le prix n'a rien à voir...
Re: Transformateur bi tension puissance conservée
Ca marche
Ta culture est très impressionante et je te remercie de nous la faire partager
Ta culture est très impressionante et je te remercie de nous la faire partager
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 82 invités