Bonjour,
Je cherche les intérêts qu'ont les disjoncteur dits "débrochables" comparés à des disjoncteurs de base. Je parle évidemment d'appareils de technologie cellule fermée.
Est ce que l'avantage se situerait au niveau de la séparation mécanique et visible entre le disjoncteur et l'enveloppe métallique de la cellule, qui permet d'isoler électriquement le réseau? Cette séparation ajoute-elle une caractéristique plus sécuritaire à la manipulation, ou est ce plus une notion psychologique pour insister sur la position ouverte d'une cellule?
Y'a t'il d'autres raisons pour mettre en place un tel élément de protection?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Disjoncteur débrochable HT
Re: Disjoncteur débrochable HT
Bonjour,
Oui la raison qui motive essentiellement le choix de disjoncteur débrochable est la facilité de maintenance, la rapidité de remise en fonctionnement de l'installation pour toute intervention qui devrait être réalisée sur le disjoncteur. Dans ce cas la présence d'un disjoncteur de remplacement complète bien le choix du système débrochable.
Cordialement.
Oui la raison qui motive essentiellement le choix de disjoncteur débrochable est la facilité de maintenance, la rapidité de remise en fonctionnement de l'installation pour toute intervention qui devrait être réalisée sur le disjoncteur. Dans ce cas la présence d'un disjoncteur de remplacement complète bien le choix du système débrochable.
Cordialement.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Disjoncteur débrochable HT
Bonsoir,
En HTA et en cellules, on a le choix entre deux technologies :
-Les fonctions sectionneur + disjoncteur déconnectable (les disjoncteurs fixes sont très rares, il s'agit d'un disjoncteur sur chariot, mais dont les connexions amont et aval sont boulonnées, il faut en général retirer les panneaux ou ouvrir les portes AV et parfois une plinthe. Temps nécessaire 10à 15 min pour un opérateur entraîné)
-les fonctions débrochables, avec un "chariot" muni de pinces permettant le sectionnement lors de l'extraction. Traditionnellement, la face avant sert d'obturateur, mais des solutions récentes permettant de répondre aux normes imposant la "tenue à l'arc interne" prévoient le débrochage dans un compartiment derrière une porte fermée.
La solution débrochable est utilisée pour les installations importantes. elle permet l'extraction d'une partie mobile en moins d'une minute, et l'échange en 1 minute 30 (à condition, bien sûr, d'avoir une partie mobile de rechange).
Il ne s'agit donc ni de sécurité, ni d'un quelconque effet psychologique, mais de maintenabilité et de continuité dexploitation. Cette technique n'est donc utilisée que là où c'est nécessaire, en raison de son coùt.
Applications type : les postes-source Edf, les tableaux de répartition dans la grosse industrie.
En HTA et en cellules, on a le choix entre deux technologies :
-Les fonctions sectionneur + disjoncteur déconnectable (les disjoncteurs fixes sont très rares, il s'agit d'un disjoncteur sur chariot, mais dont les connexions amont et aval sont boulonnées, il faut en général retirer les panneaux ou ouvrir les portes AV et parfois une plinthe. Temps nécessaire 10à 15 min pour un opérateur entraîné)
-les fonctions débrochables, avec un "chariot" muni de pinces permettant le sectionnement lors de l'extraction. Traditionnellement, la face avant sert d'obturateur, mais des solutions récentes permettant de répondre aux normes imposant la "tenue à l'arc interne" prévoient le débrochage dans un compartiment derrière une porte fermée.
La solution débrochable est utilisée pour les installations importantes. elle permet l'extraction d'une partie mobile en moins d'une minute, et l'échange en 1 minute 30 (à condition, bien sûr, d'avoir une partie mobile de rechange).
Il ne s'agit donc ni de sécurité, ni d'un quelconque effet psychologique, mais de maintenabilité et de continuité dexploitation. Cette technique n'est donc utilisée que là où c'est nécessaire, en raison de son coùt.
Applications type : les postes-source Edf, les tableaux de répartition dans la grosse industrie.
Re: Disjoncteur débrochable HT
Très bien, merci pour toutes ces précisions :)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 48 invités