Pour mon habitation, de combien d'ohm la valeur de la résistance de prise de terre ne doit elle pas dépasser, mon disjoncteur principal a son diff de 500mA 2 poles protégés 220v,
merçi d'avance.
resistance de prise de terre
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: resistance de prise de terre
Bonjour,
C'est 100 ohms, tant que le disjoncteur de branchement est un 500 mA. En cas d'impossibilité, par exemple dans un terrain rocailleux après avoir mis plusieurs piquets de 2m, il est possible de conserver des valeurs plus élevées en installant un DB plus sensible selon le tableau 53B de la C 15-100.
C'est 100 ohms, tant que le disjoncteur de branchement est un 500 mA. En cas d'impossibilité, par exemple dans un terrain rocailleux après avoir mis plusieurs piquets de 2m, il est possible de conserver des valeurs plus élevées en installant un DB plus sensible selon le tableau 53B de la C 15-100.
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: resistance de prise de terre
Bonsoir,
A titre indicatif, voici la formule pour trouver votre valeur maximale du piquet de terre
R(piquet) < U / I
U = Tension limite soit 50 V
I = sensibilité du différentiel
A titre indicatif, voici la formule pour trouver votre valeur maximale du piquet de terre
R(piquet) < U / I
U = Tension limite soit 50 V
I = sensibilité du différentiel
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités