Bonjour,
je confirme les propos de Candela.
il ne faut pas confondre le couplage des GE entre eux et le couplage au réseau. Dans ce dernier cas, il y a 2 arrêtés qui fixent les conditions:
Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique
les seuils sont:
BT mono : 18 kVA
BT tri : 250 kVA
HTA : 12 MW
Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de consommation d'énergie électrique
BT tri : 250 kVA
HTA : 40 MW
Max78 a écrit :Oui, de préférence utilisant le bus CAN
oui entre autre, en fait ces automates sont presque open source facilitant grandement l'exploitation et le paramétrage.
A l'époque j'avais identifié 3 fabricants:
SEG (Allemand)
COMAP (Theque avec importateur Suisse)
DSF technologie (Francais)
j'utilise pratiquement que ce dernier fabricant (exit Woodward, Mage, Mics, etc qui sont trop fermés)
arist a écrit :Mes groupes ont les même puissance 500 Kva chacun
Je n'avais pas réagit mais cette installation sera classée ICPE sous la rubrique ICPE 2910 soumise à déclaration: le seuil dépassant 2 MWth
Précision: la rubrique ICPE fait mention de MW qui est une puissance thermique et non électrique à cet effet il faut appliqué un coef multiplicateur par défaut de 3 qui peut être abaissé avec les données des motoristes.
Concernant les moteurs, dans cette gamme ce doit être des moteurs PERKINS qui sont montés.
Attention au modèle car il y a des pbs de fuites avec la gamme TAG3012.
Eviter IVECO, trop fragile.
MTU, bons moteurs mais cher et boitier MDEC à interfacer
CUMMINS, MAN, bons moteurs rustiques et plus cher