Bonjour,
comment mesure t on une puissance active sur des départs éclairage public?
merci d'avance
PUISSANCE ACTIVE
Re: PUISSANCE ACTIVE
Bonjour,
Je pense que tu dois être en monophasé.
Mesurer la tension au niveau du départ de ta boucle de l'éclairage public
Mesurer le courant au niveau des départs lorsque tous les appareils sont en fonctionnement.
Connaître le cos phi de chaque appareil d'éclairage. ( voir doc constructeur )
La puissance active est le résultat du produit de la tension par le courant par le cos phi.
Cordialement
Je pense que tu dois être en monophasé.
Mesurer la tension au niveau du départ de ta boucle de l'éclairage public
Mesurer le courant au niveau des départs lorsque tous les appareils sont en fonctionnement.
Connaître le cos phi de chaque appareil d'éclairage. ( voir doc constructeur )
La puissance active est le résultat du produit de la tension par le courant par le cos phi.
Cordialement
Re: PUISSANCE ACTIVE
Bonjour. Merci. Les départs sont en tétra.
Je pense que la démarche est la même ???
Je pense que la démarche est la même ???
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: PUISSANCE ACTIVE
Bonjour à tous, dans le cadre professionnel, je pense qu'il est préférable d'utiliser un wattmètre numérique.
Pour un départ tétra:
- soit on mesure la puissance sur chaque phase et on additionne les 3 puissances.
Mesure de tension entre chaque phases et neutre et mesure d'intensité sur chaque phase
Soit on considère que le départ est équilibré, dans ce cas on mesure la tension entre deux phases et l'intensité sur une seule phase
Par calcul ( en l'absence d'harmoniques)
P = U x I x cos phi x 1, 732
Attendre d'autres avis
@+
Pour un départ tétra:
- soit on mesure la puissance sur chaque phase et on additionne les 3 puissances.
Mesure de tension entre chaque phases et neutre et mesure d'intensité sur chaque phase
Soit on considère que le départ est équilibré, dans ce cas on mesure la tension entre deux phases et l'intensité sur une seule phase
Par calcul ( en l'absence d'harmoniques)
P = U x I x cos phi x 1, 732
Attendre d'autres avis
@+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 88 invités