Bonjour

Dans la norme 13-200 ils ont parlé des écrans et armures qui sont mis à la terre aux deux ou une seule extrémités

1.Dans quel cas on doit les mis à la terre aux deux ou bien une seule extrémités ?

2. est ce que cette règle est pour les câbles moyen et basse tension ou seulement pour les câbles moyen tension ?

Cordialement.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: écrans des câble et mise à la terre

Message par pericles »

bonjour,
voir le mémo ci-joint
mise à la terre des écrans de câbles
https://www.cjoint.com/c/KJBq4wxKirJ

cordialement
pericles
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: écrans des câble et mise à la terre

Message par Emine »

Bonjour

Merci beaucoup Pericles , j'apprécie vraiment votre réponse.

Donc le grand problème est avec les câbles unipolaire on doit vérifier certain paramètre

Juste je n’arrive pas à comprendre la notion câbles avec écran et armure et câble avec écran sans armure

Quelle est la différence entre écran et armure ?

Cordialement.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: écrans des câble et mise à la terre

Message par pericles »

bonsoir,
Les armures, c’est la protection contre les chocs

Les écrans et blindages
Les écrans ou blindages ne sont pas destinés à la protection mécanique mais à la protection électrique.
Il doivent :
- faire barrière aux champs électrostatiques extérieurs au câble ;
- répartir le champ électrique à l’intérieur du câble (câble MT ou HT à champ radial) ;
- écouler les courants capacitifs, ainsi que le courant de court-circuit homopolaire en cas de défaut

source page 19 :https://sitelec.org/download.php?filena ... cables.pdf

voir le mémo ci-joint : https://www.cjoint.com/c/KKeuHNlcsDJ

cordialement
pericles
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: écrans des câble et mise à la terre

Message par Emine »

Bonjour

Merci beaucoup Pericles, maintenant c'est très clair

Cordialement