bonjour,
il s'agit du contrôle des défauts dans des matériaux.
Les ultrasons sont des vibrations mécaniques prenant naissance et se propageant dans tout support matériel (solide, liquide ou gaz) présentant une certaine élasticité.
PRINCIPE
Méthode non-invasive de détection de défauts dans une pièce, basée sur l’émission d’ultrasons et la détection de leur réflexion liée aux interfaces acoustiques rencontrées.
Le contrôle non destructif par ultrasons
Grâce à eux, les dauphins perçoivent leur environnement, les médecins réalisent des échographies…
Les ultrasons sont également utilisés pour le contrôle non destructif (CND) de pièces industrielles, dans leur volume ou en surface, sans nuire à leur intégrité.
Cela consiste à émettre des ondes acoustiques et à détecter leurs interactions avec des défauts présents dans la pièce. Les ondes réémises, tel un écho, sont alors converties, en temps réel, en une image numérique du défaut ainsi localisé et caractérisé.
source : Le contrôle non destructif par ultrasons - Defis-du-CEA_200.pdf
https://www.cea.fr/multimedia/Documents ... if_200.pdf
voir le mémo avec les liens : https://www.cjoint.com/c/KIdmWOqj3Bq
cordialement
il s'agit du contrôle des défauts dans des matériaux.
Les ultrasons sont des vibrations mécaniques prenant naissance et se propageant dans tout support matériel (solide, liquide ou gaz) présentant une certaine élasticité.
PRINCIPE
Méthode non-invasive de détection de défauts dans une pièce, basée sur l’émission d’ultrasons et la détection de leur réflexion liée aux interfaces acoustiques rencontrées.
Le contrôle non destructif par ultrasons
Grâce à eux, les dauphins perçoivent leur environnement, les médecins réalisent des échographies…
Les ultrasons sont également utilisés pour le contrôle non destructif (CND) de pièces industrielles, dans leur volume ou en surface, sans nuire à leur intégrité.
Cela consiste à émettre des ondes acoustiques et à détecter leurs interactions avec des défauts présents dans la pièce. Les ondes réémises, tel un écho, sont alors converties, en temps réel, en une image numérique du défaut ainsi localisé et caractérisé.
source : Le contrôle non destructif par ultrasons - Defis-du-CEA_200.pdf
https://www.cea.fr/multimedia/Documents ... if_200.pdf
voir le mémo avec les liens : https://www.cjoint.com/c/KIdmWOqj3Bq
cordialement
Re: vérification avec ultra son
Super !!!
j'ai de la lecture ! Merci !
j'ai de la lecture ! Merci !
Re: vérification avec ultra son
Bonjour, c'est super intéressant.
Auriez vous de la doc sur la vérification de cellule haute tension?
Auriez vous de la doc sur la vérification de cellule haute tension?
-
- Expert
- Messages : 1164
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: vérification avec ultra son
bonjour,
il faut éviter de mélanger les sujets différents dans un même post,
ouvrez un post pour ce sujet
cordialement
pericles
il faut éviter de mélanger les sujets différents dans un même post,
ouvrez un post pour ce sujet
cordialement
pericles
Re: vérification avec ultra son
bonjour Pericles,
il s'agit du même sujet, la question est avez vous de la doc pour la vérification des installations hautes tension avec la technologie ultra son??
merci d'avance
il s'agit du même sujet, la question est avez vous de la doc pour la vérification des installations hautes tension avec la technologie ultra son??
merci d'avance
-
- Expert
- Messages : 1164
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: vérification avec ultra son
bonjour,
non, je n'ai pas de doc ultrason HT, voir les liens de quelques prestataires du contrôle des installations HT par ultrason.
https://www.a2seconseil.fr/expertises/d ... -de-fuite/
https://www.socotec.fr/nos-solutions/ve ... triques-ht
https://www.synergys-technologies.com/i ... lectrique/
https://www.cnpp.com/formations/bris-de ... ltrasonore
https://www.uesystems.com/fr/applicatio ... ectriques/
https://www.ncdiag.pro/controle-qualite ... on-a6.html
https://dbvib-consulting.com/la-chasse- ... e-tension/
https://www.infrarouge-carmin.fr/diagno ... te-tension
https://durelectransfo.fr/nos-metiers/l ... et-locaux/
https://www.uesystems.com/wp-content/up ... s_2020.pdf
cordialement
non, je n'ai pas de doc ultrason HT, voir les liens de quelques prestataires du contrôle des installations HT par ultrason.
https://www.a2seconseil.fr/expertises/d ... -de-fuite/
https://www.socotec.fr/nos-solutions/ve ... triques-ht
https://www.synergys-technologies.com/i ... lectrique/
https://www.cnpp.com/formations/bris-de ... ltrasonore
https://www.uesystems.com/fr/applicatio ... ectriques/
https://www.ncdiag.pro/controle-qualite ... on-a6.html
https://dbvib-consulting.com/la-chasse- ... e-tension/
https://www.infrarouge-carmin.fr/diagno ... te-tension
https://durelectransfo.fr/nos-metiers/l ... et-locaux/
https://www.uesystems.com/wp-content/up ... s_2020.pdf
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 16 invités