Bonjour,
Réduction de section des conducteurs : 434.2.1 page 120 NF C15-100
1-Le sous paragraphe 434.2.2 de la NF C15-100 concernant le déplacement du dispositif de protection contre les Courts-Circuits-CC- n'est pas possible si la section de S1 du conducteur est inférieure à celle de S2 de l'autre conducteur ?
2-Si S1 est égale à celle de S2 alors il est possible de déplacer dispositif de protection contre les Courts-Circuits-CC chez l'utilisateur par exemple un entrepôt distant de plus de 200 m du local comptage avec plusieurs comptages à condition de respecter b et c du sous paragraphe 434.2.2.1?
Le conducteur est un RO2V passant sous fourreau et il n'est pas placé à proximité de matériau conducteurs : câble entre le local comptage et l'entrepôt
Cordialement
déplacement du dispositif de protection contre les CC
-
- Expert
- Messages : 1171
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: déplacement du dispositif de protection contre les CC
bonjour,
Non, la section S1 doit-être supérieure à la section S2
Non, il y a 3 conditions :
a) sa longueur n'est pas supérieure à 3 mètres ;
b) elle est réalisée de manière à réduire au minimum le risque d'un court-circuit ;
c) elle n'est pas placée à proximité de matériaux combustibles.
il faut appliquer la règle du triangle, voir le sous paragraphe 434.2.2.2
voir l'exemple calcul règle du triangle : https://www.cjoint.com/c/KGek5Ogq5P6
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/KGelbIKHuI6
cordialement
Non, la section S1 doit-être supérieure à la section S2
Non, il y a 3 conditions :
a) sa longueur n'est pas supérieure à 3 mètres ;
b) elle est réalisée de manière à réduire au minimum le risque d'un court-circuit ;
c) elle n'est pas placée à proximité de matériaux combustibles.
il faut appliquer la règle du triangle, voir le sous paragraphe 434.2.2.2
voir l'exemple calcul règle du triangle : https://www.cjoint.com/c/KGek5Ogq5P6
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/KGelbIKHuI6