La consommation des batteries de condensateur industriel l'ampérage aussi à l'arrêt d'usin
- Salah malouli
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : sam. 5 juin 2021 20:15
- Contact :
La consommation des batteries de condensateur industriel l'ampérage aussi à l'arrêt d'usin
J'ai rencontrer une problématique c est que dans un usine aussi à l'arrêt les batteries de condensateur consomme 40A .
Re: La consommation des batteries de condensateur industriel l'ampérage aussi à l'arrêt d'usin
bonjour,
on a oublié la politesse ?Salah malouli a écrit : ↑sam. 5 juin 2021 20:19 J'ai rencontrer une problématique c est que dans un usine aussi à l'arrêt les batteries de condensateur consomme 40A .
Re: La consommation des batteries de condensateur industriel l'ampérage aussi à l'arrêt d'usin
bonjour messieurs
la question est mal posées , je pense qu'il faut décrire quels type de compensation vous avez fixe ou automatique, quels puissance réactive de compensation, donnez plus de renseignement sur l'installation
Bien Cordialement
la question est mal posées , je pense qu'il faut décrire quels type de compensation vous avez fixe ou automatique, quels puissance réactive de compensation, donnez plus de renseignement sur l'installation
Bien Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: La consommation des batteries de condensateur industriel l'ampérage aussi à l'arrêt d'usin
Bonjour,
Si la batterie reste branchée alors que l'usine est à l'arrêt, il est tout à fait normal qu'elle absorbe un courant. Elle est de toute évidence branché sur un transfo à vide ou faiblement chargé.
Selon le théorême de Boucherot, les 40 A correspondent à de l'énergie réactive* fournie(et donc pas facturée ) et de quelques watts d'énergie active(ce sont les pertes du condensateur).
Rien d'anormal donc...
Selon la puissance du transfo, le risque pourrait être l'obtention d'une tension à vide trop élevée: à vide, la capacité du condensateur ne doit pas dépasser 15% de la puissance apparente du transfo.
Cordialement
*de l'ordre de 27 kVAr si le réseau est tri 400 V
Si la batterie reste branchée alors que l'usine est à l'arrêt, il est tout à fait normal qu'elle absorbe un courant. Elle est de toute évidence branché sur un transfo à vide ou faiblement chargé.
Selon le théorême de Boucherot, les 40 A correspondent à de l'énergie réactive* fournie(et donc pas facturée ) et de quelques watts d'énergie active(ce sont les pertes du condensateur).
Rien d'anormal donc...
Selon la puissance du transfo, le risque pourrait être l'obtention d'une tension à vide trop élevée: à vide, la capacité du condensateur ne doit pas dépasser 15% de la puissance apparente du transfo.
Cordialement
*de l'ordre de 27 kVAr si le réseau est tri 400 V
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: La consommation des batteries de condensateur industriel l'ampérage aussi à l'arrêt d'usin
Bonjour à tous,
@+
Je ne comprend pas ce phénomène de sur tension, néanmoins, en rapport à mes connaissances, cela à t'il un rapport de prés ou de loin à un phénomène de résonnance circuit L - C série où L serait l'inductance du transfo et C la capacité des batteries de condensateurs?Candela a écrit : ↑mar. 20 juil. 2021 11:40
......Selon la puissance du transfo, le risque pourrait être l'obtention d'une tension à vide trop élevée: à vide, la capacité du condensateur ne doit pas dépasser 15% de la puissance apparente du transfo.
Cordialement.....
*de l'ordre de 27 kVAr si le réseau est tri 400 V
@+
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: La consommation des batteries de condensateur industriel l'ampérage aussi à l'arrêt d'usin
Bonsoir,
Mais avant d'en arriver là, tout ajout d'une capacité sur un circuit amène une élévation de tension. Classiquement, si le est bas cela permet de se rapprocher de la tension "normale"et c'est l'effet recherché. Mais s'il y a excès de réactif au point de passer en "Avant"(donc réseau "surcompensé" capacitif au lieu d'inductif), l'élévation de tension continue et peut atteindre des valeurs dangereuses pour le matériel (la surtension est limitée puisque le transfo est relié au réseau). C'est la raison pour laquelle les grosses batteries sont presque toujours automatiques avec régulateur varmétrique.
Cordialement
La résonance se produit généralement en présence d'harmoniques, ou de courants d'enclenchement.flaschgordon a écrit : ↑dim. 25 juil. 2021 12:55
Je ne comprend pas ce phénomène de sur tension, néanmoins, en rapport à mes connaissances, cela à t'il un rapport de prés ou de loin à un phénomène de résonance circuit L - C série où L serait l'inductance du transfo et C la capacité des batteries de condensateurs?
@+
Mais avant d'en arriver là, tout ajout d'une capacité sur un circuit amène une élévation de tension. Classiquement, si le est bas cela permet de se rapprocher de la tension "normale"et c'est l'effet recherché. Mais s'il y a excès de réactif au point de passer en "Avant"(donc réseau "surcompensé" capacitif au lieu d'inductif), l'élévation de tension continue et peut atteindre des valeurs dangereuses pour le matériel (la surtension est limitée puisque le transfo est relié au réseau). C'est la raison pour laquelle les grosses batteries sont presque toujours automatiques avec régulateur varmétrique.
Cordialement
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: La consommation des batteries de condensateur industriel l'ampérage aussi à l'arrêt d'usin
Re, merci pour la réponse!
@+
@+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 87 invités