Bonjour,
Ma question va peut-être vous paraître évidente, mais j'aimerai savoir comment se réalisent les vidanges de SF6 sur les cellules des anciens poste, vu que, à ce que j'en ai vu, il n'y a aucune vanne ni accès. Est-ce qu'ils pratiquent un perçage étanche afin d'avoir accès au gaz ?
Si quelqu'un détient une procédure afin que je me fasse une idée de l'opération.
Merci de m'éclairer sur le sujet.
Vidanges cellules SF6
- sebtrumpet
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : mar. 27 sept. 2016 08:45
- Contact :
Re: Vidanges cellules SF6
Bonjour,
Je n'ai pas une grand expérience de ce sujet. Je suis étonné toutefois qu'il n'y aient ni soupape, ni valve. Il existe toutefois sur ces appareils des capteur de baisse pression qui peut éventuellement servir à la vidange. Le gaz SF6 pose deux problèmes: c'est un gaz à effet de serre. Il ne peut donc pas être lâché dans la nature. Il est plus lourd que l'air, il ne faut pas en perdre une grande quantité. Si le gaz est enfermé dans la chambre de coupure d'un disjoncteur, il existe dans celle ci des produits de décomposition nocifs et agressifs. Pour intervenir sur ce type de matériel, il faut donc disposer de matériels et des protections ad hoc. Cela relève d'entreprises spécialisé agrées capable de pomper le gaz, de le neutraliser et de traiter les produits de décomposition. C'est le même problème avec le pyralène. Je serais étonné qu'il n'y ait pas une loi ou un arrêté qui traite de ce problème. Allez voir dans GOOGLE.
Vous n'avez pas précisé de quel type de matériel il s'agit.
Bien cordialement
Je n'ai pas une grand expérience de ce sujet. Je suis étonné toutefois qu'il n'y aient ni soupape, ni valve. Il existe toutefois sur ces appareils des capteur de baisse pression qui peut éventuellement servir à la vidange. Le gaz SF6 pose deux problèmes: c'est un gaz à effet de serre. Il ne peut donc pas être lâché dans la nature. Il est plus lourd que l'air, il ne faut pas en perdre une grande quantité. Si le gaz est enfermé dans la chambre de coupure d'un disjoncteur, il existe dans celle ci des produits de décomposition nocifs et agressifs. Pour intervenir sur ce type de matériel, il faut donc disposer de matériels et des protections ad hoc. Cela relève d'entreprises spécialisé agrées capable de pomper le gaz, de le neutraliser et de traiter les produits de décomposition. C'est le même problème avec le pyralène. Je serais étonné qu'il n'y ait pas une loi ou un arrêté qui traite de ce problème. Allez voir dans GOOGLE.
Vous n'avez pas précisé de quel type de matériel il s'agit.
Bien cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 100 invités