Bonjour à tous,
Sur une cellule basse tension, j'ai deux groupes de 3 TC's:
1er groupe: 3500/1 5P20 5VA Rct <= 18 ohms Ek >= 660 v
2 éme groupe: 3500/1 5P20 5VA Rct<= 30 ohms Ek >= 1080 v
Ma question est la suivante: Est ce que la puissance de précision est liée au Rct? Si oui, comment peut on avoir la même puissance avec deux valeurs différentes?
merci pour votre aide
cdlt
puissance de précision TC
Re: puissance de précision TC
ma question n'était peut être pas clair.
comment calculer la puissance de précision d"un TC?
merci
comment calculer la puissance de précision d"un TC?
merci
Re: puissance de précision TC
Bonjour,
Je ne peux mettre une pièce jointe à ma réponse. Envoyez moi un mail à l'adresse mlb76@orange.fr. Je vous enverrais le mode opératoire qui se trouve par ailleurs dans mon livre "Les plans de protection des réseaux à haute tension" édité par DUNOD.
Bien cordialement
MLB
Je ne peux mettre une pièce jointe à ma réponse. Envoyez moi un mail à l'adresse mlb76@orange.fr. Je vous enverrais le mode opératoire qui se trouve par ailleurs dans mon livre "Les plans de protection des réseaux à haute tension" édité par DUNOD.
Bien cordialement
MLB