NF C14-100-Tarif supérieure à 36 kva-250 kva

Posté : lun. 13 janv. 2020 00:30
par edfhelp
bonsoir,

Pourquoi au niveau du tableau TGBT il y a en amont un sectionneur à coupure visible et bien entendu en aval un AGCP pour alimenter le branchement à puissance surveillée de 36 à 250 KVA?

cordialement

Re: NF C14-100-Tarif supérieure à 36 kva-250 kva

Posté : lun. 20 janv. 2020 11:08
par Candela
Bonjour,
Il s'agit de permettre aux agents du distributeur (Enedis, régies) d'intervenir sur le comptage en toute sécurité Cette disposition est similaire à celles imposées par la NFC 13-100.
Par rapport aux branchements à puissance limitée (= ancien "tarif bleu"), la coupure visible est imposée en raison de risques plus importants:
-Présence possible de sources de remplacement (onduleurs, groupes électrogènes) qui par surcroît peuvent être de puissance bien supérieure
-AGCP dont l'aptitude au sectionnement n'est ni imposée, ni vérifiée s'il n'est pas débrochable (avec condamnation en position débrochée)
Dans l'esprit des normes relatives au branchement, la mise hors tension -amont et aval- du dispositif de comptage doit pouvoir être vérifiée par les agents du distributeur "d'un simple coup d'oeil". D'où cette notion de coupure visible...
Cordialement

Re: NF C14-100-Tarif supérieure à 36 kva-250 kva

Posté : jeu. 26 mars 2020 19:20
par mlb76
Bonjour,

Je vais répondre par l'absurde

Si il y a un sectionneur c'est que l'on a besoin de consigner l'installation.

Bien cordialement