NF C14-100-Tarif supérieure à 36 kva-250 kva

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

NF C14-100-Tarif supérieure à 36 kva-250 kva

Message par edfhelp »

bonsoir,

Pourquoi au niveau du tableau TGBT il y a en amont un sectionneur à coupure visible et bien entendu en aval un AGCP pour alimenter le branchement à puissance surveillée de 36 à 250 KVA?

cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: NF C14-100-Tarif supérieure à 36 kva-250 kva

Message par Candela »

Bonjour,
Il s'agit de permettre aux agents du distributeur (Enedis, régies) d'intervenir sur le comptage en toute sécurité Cette disposition est similaire à celles imposées par la NFC 13-100.
Par rapport aux branchements à puissance limitée (= ancien "tarif bleu"), la coupure visible est imposée en raison de risques plus importants:
-Présence possible de sources de remplacement (onduleurs, groupes électrogènes) qui par surcroît peuvent être de puissance bien supérieure
-AGCP dont l'aptitude au sectionnement n'est ni imposée, ni vérifiée s'il n'est pas débrochable (avec condamnation en position débrochée)
Dans l'esprit des normes relatives au branchement, la mise hors tension -amont et aval- du dispositif de comptage doit pouvoir être vérifiée par les agents du distributeur "d'un simple coup d'oeil". D'où cette notion de coupure visible...
Cordialement
Avatar du membre
mlb76
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : jeu. 26 mars 2020 17:50
Contact :

Re: NF C14-100-Tarif supérieure à 36 kva-250 kva

Message par mlb76 »

Bonjour,

Je vais répondre par l'absurde

Si il y a un sectionneur c'est que l'on a besoin de consigner l'installation.

Bien cordialement

MLB
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités