Vérification sélectivité entre deux disjoncteurs

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Avatar du membre
offgrid
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : dim. 2 déc. 2018 12:24

Vérification sélectivité entre deux disjoncteurs

Message par offgrid » mar. 19 nov. 2019 20:45

Bonsoir,

Pour déterminer la sélectivité entre deux disjoncteurs courbe D (par exemple) :
Soit DA le disjoncteur situé en amont et DB le disjoncteur situé en aval de DA (donc en dessous) :

Pour vérifier la sélectivité totale ou partielle sur un même graphe il faut considérer pour :
DA la courbe I = f(I/In) les valeurs minimales du temps de réaction du thermique et le seuil minimal du magnétique
et pour DB la courbe I = f(I/In) les valeurs maximales du temps de réaction du thermique et le seuil maximale du magnétique ?

Cordialement

pericles
Expert
Expert
Messages : 937
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: Vérification sélectivité entre deux disjoncteurs

Message par pericles » mer. 20 nov. 2019 19:35

bonjour,

il existe des outils pour les calculs électriques

- Afficher les courbes de déclenchement de 1 à 8 disjoncteurs.

- Rechercher la liste des disjoncteurs qui peuvent être sélectifs avec un disjoncteur de votre choix.

- Afficher les courbes de déclenchement de 2 Dispositifs Différentiels à courant Résiduel (DDR) et vérifier leur niveau de sélectivité.

- Afficher les courbes de déclenchement de deux disjoncteurs et vérifier leur niveau de sélectivité.

- Rechercher la liste des disjoncteurs qui offrent de la filiation avec un disjoncteur de votre choix.

voir liens outils sélectivité_schneider-legrand https://www.cjoint.com/c/IKurCYZI8qY

cordialement
pericles

Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »