nombre de pôles d'un disj mono dans un SLT TN-C

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Avatar du membre
offgrid
Assidu
Assidu
Messages : 33
Enregistré le : dim. 2 déc. 2018 12:24

nombre de pôles d'un disj mono dans un SLT TN-C

Message par offgrid » dim. 17 nov. 2019 21:22

Bonsoir,

Dans un SLT TN-C le nombre de pôles du disjoncteur monophasé qui alimente donc une charge monophasé peut-il être de 1 pôle car il ne faut pas couper le PEN?

Merci

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4329
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: nombre de pôles d'un disj mono dans un SLT TN-C

Message par Candela » lun. 18 nov. 2019 12:33

Bonjour,
En théorie, vous avez raison; cependant dans ce cas assez rare (10mm² Cu/16Al font déjà une bonne puissance en monophasé) il vaudrait mieux passer ce départ en TN-S.

Cordialement

Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »