SM6 VPIS

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
ramdamchoc
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 6 oct. 2019 08:29
Contact :

SM6 VPIS

Message par ramdamchoc »

Bonjour
J'aurais uquestion sur du SM6, sur un tableau les VPIS des 3 cellules sont alimentés en 67V environ, ils sont donc très faiblement éclairé.
Pour moi le rapport des transformateurs capacitifs sont de 100/1, je devrais donc avoir du 200V pour le réseau 20KV. Pourriez vous me valider cela et si vous avez une idée pour cette tension secondaire trois fois inférieure à ce qu'elle devrait être ?
Merci d'avance et bonne journée
Ramdamchoc
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 87 invités