Bonjour
je voudrais trouver les différentes puissance (active , réactive et apparente ) au niveau de jeu de barre A , mais le problème c'est le transformateur T11 j'ai seulement la puissance apparente P=125 KVA comment je peux trouver le déphasage entre la tension et le courant (cosfi) pour le T11 afin de calculer la puissance active et réactive de ce dernier.
Cordialement
transformateur comme un récepteur
Re: transformateur comme un récepteur
Bonjour
1) je mets en 'interrogation d'autres souci pour s'orienter vers une explication comment on a déterminer les calibres des protections Amont aval de ce Transformateur ,
quel est leurs pouvoir de coupure ,quel est le courant de court circuit au niveau Amont et.al transformateur.
quel est la nature de la charge qui sera alimenter par ce transformateur .
Cordialement
1) je mets en 'interrogation d'autres souci pour s'orienter vers une explication comment on a déterminer les calibres des protections Amont aval de ce Transformateur ,
quel est leurs pouvoir de coupure ,quel est le courant de court circuit au niveau Amont et.al transformateur.
quel est la nature de la charge qui sera alimenter par ce transformateur .
Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Re: transformateur comme un récepteur
Bonjour
pour le calibre des protection amont et aval c 'est en fonction de courant d'emploi , pour l'obtenir en travaille avec la puissance apparente.
pour les courant de court-circuit il le lien suivant
http://fr.electrical-installation.org/f ... teur_MT/BT
mais moi je cherche comment trouver la puissance active d'un transformateur ?
Cordialement
pour le calibre des protection amont et aval c 'est en fonction de courant d'emploi , pour l'obtenir en travaille avec la puissance apparente.
pour les courant de court-circuit il le lien suivant
http://fr.electrical-installation.org/f ... teur_MT/BT
mais moi je cherche comment trouver la puissance active d'un transformateur ?
Cordialement
Re: transformateur comme un récepteur
Bonsoir
Si j'ai bien compris la question la puissance éxprimée en KW dépend du Cos fi .
cela veut dire
125 KW pour un Cos fi = 1 (purement resistif)
112 Kw pour un Cos fi = 0.9
100 Kw pour un Cos fi = 0.8
Cordialement
Si j'ai bien compris la question la puissance éxprimée en KW dépend du Cos fi .
cela veut dire
125 KW pour un Cos fi = 1 (purement resistif)
112 Kw pour un Cos fi = 0.9
100 Kw pour un Cos fi = 0.8
Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 94 invités