Bonjour tt le monde,
Pendant mon stage de fin d'année,j'ai refais le bilan de puissance d'une installation électrique déja établie,le problème c'est que j'ai trouvé une puissance qui depasse celle attribuée au transformateur ( on a un transformateur de 630kva alors que j'ai trouvé une puissance de 1098Kva) sachant que j'ai appliqué les facteurs de simultanités et de foisenemments pour les differents équipements comme la norme 15 100 nous indique.J'ai remarqué qu'une grande partie de cette puissance est dédiée a la climatisation alors qu'elle fonctionne peu pendant l'année,comment puis-je dimunié la puissance touvée pour qu'il soit conforme a celle du transformation d'une façon jusitifiée?Merci pour votre aide.
Optimisation de bilan de puissance
Re: Optimisation de bilan de puissance
bonjour
j'ai quelque questions dans le sujet du dimensionnement
Est ce que c'est un bilan de puissance pour une installation déjà existante , ou c'est un nouveau projet d'étude
Est ce que vous avez utiliser un logiciel de calcul ,
Quelle est la puissance Absorbée par la climatisation ? quelle type de climatisation ? individuelle ou centralisée ,etc
les facteurs d'extensions prévisibles ?
est ce que vous pouvez en ligne un detai de la note de calcul
Cordialement
j'ai quelque questions dans le sujet du dimensionnement
Est ce que c'est un bilan de puissance pour une installation déjà existante , ou c'est un nouveau projet d'étude
Est ce que vous avez utiliser un logiciel de calcul ,
Quelle est la puissance Absorbée par la climatisation ? quelle type de climatisation ? individuelle ou centralisée ,etc
les facteurs d'extensions prévisibles ?
est ce que vous pouvez en ligne un detai de la note de calcul
Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Re: Optimisation de bilan de puissance
Suite
est ce que vous pouvez mettre en ligne la note de calcul .pour revoir les détails ?
Remerciement
est ce que vous pouvez mettre en ligne la note de calcul .pour revoir les détails ?
Remerciement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl