Bonjour
Dans le Guide de l'installation électrique 2017 Schneider
L'appareillage, tels que les fusibles ou disjoncteurs sur le côté CC, ne protège pas contre les chocs électriques car
il n'y a pas de déconnexion automatique de l'alimentation.
Donc quel est le role des fusibles et disjoncteurs dans ce cas ?
Cordialement.
Protection installation PV
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: Protection installation PV
Bonsoir
Pour la protection des personnes ("chocs électriques") il faut réaliser une liaison classe II et utiliser des connecteurs spécifiques mais ceci est à faire uniquement s'il n y a pas de TBT.
Les fusibles ou disjoncteurs sur la partie courant continu servent à assurer la protection surintensités mais ce n'est pas toujours obligatoire...
(NC <= NC max pas d'obligation) CF UTE 15-712.
Cordialement
Pour la protection des personnes ("chocs électriques") il faut réaliser une liaison classe II et utiliser des connecteurs spécifiques mais ceci est à faire uniquement s'il n y a pas de TBT.
Les fusibles ou disjoncteurs sur la partie courant continu servent à assurer la protection surintensités mais ce n'est pas toujours obligatoire...
(NC <= NC max pas d'obligation) CF UTE 15-712.
Cordialement
Re: Protection installation PV
Bonjour
Merci beaucoup vincebzh56
Cordialement
Merci beaucoup vincebzh56
Cordialement
-
- Expert
- Messages : 1164
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Protection installation PV
bonsoir,
pour compléter la réponse de vincebzh56,
la protection contre les surintensités, lorsqu'elle est utilisée,
- protège les cellules photovoltaïques contre le courant inverse
- et protège les câbles contre les surcharges et les courts-circuits.
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IBeuoEuoAPi
cordialement
pericles
pour compléter la réponse de vincebzh56,
la protection contre les surintensités, lorsqu'elle est utilisée,
- protège les cellules photovoltaïques contre le courant inverse
- et protège les câbles contre les surcharges et les courts-circuits.
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IBeuoEuoAPi
cordialement
pericles
Re: Protection installation PV
Bonjour
Merci pericles
Cordialement
Merci pericles
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités