bonsoir,
Est-ce les deux assertions ci-dessous est correcte :
1-"Lorsqu'une installation BT est surchargé en appareillage en fonctionnement, il y a une demande en courant au travers d 'un transformateur HTA/BT ce qui oblige à traiter entre autre le cas de la surcharge du transformateur."
2-"Ce qui limitera la surcharge du transformateur admissible est de dimensionner la valeur du fusible en aval du transformateur
pour ne pas que celle-ci endommage le transformateur"
bien à vous
Surcharge transformateur
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Surcharge transformateur
Bonjour,
1= oui
2 = non, un fusible assure une très mauvaise protection contre les surcharges, aussi bien faibles que fortes mais brèves (et pire encore cycliques)
Cordialement
1= oui
2 = non, un fusible assure une très mauvaise protection contre les surcharges, aussi bien faibles que fortes mais brèves (et pire encore cycliques)