Surcharge transformateur

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
offgrid
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : dim. 2 déc. 2018 12:24
Contact :

Surcharge transformateur

Message par offgrid »

bonsoir,

Est-ce les deux assertions ci-dessous est correcte :

1-"Lorsqu'une installation BT est surchargé en appareillage en fonctionnement, il y a une demande en courant au travers d 'un transformateur HTA/BT ce qui oblige à traiter entre autre le cas de la surcharge du transformateur."


2-"Ce qui limitera la surcharge du transformateur admissible est de dimensionner la valeur du fusible en aval du transformateur
pour ne pas que celle-ci endommage le transformateur"

bien à vous
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Surcharge transformateur

Message par Candela »

Bonjour,
1= oui
2 = non, un fusible assure une très mauvaise protection contre les surcharges, aussi bien faibles que fortes mais brèves (et pire encore cycliques)
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités