Comment connaître la contrainte transformateur pour dimensionner la valeur d'un fusible BT en aval d'un transformateur
dans le cas d'une surcharge.
cordialement
Contrainte transformateur en surcharge
Re: Contrainte transformateur en surcharge
Bonjour
il existe plusieurs autres contraintes que les surcharges transformateur .mais la protection primaire et secondaire transformateur ,peuvent être associé pour cette fin utile .
les contraintes de surcharges transformateur ,il faut aussi s'assurer que le calibre de la protection requis est inférieur ou égal au courant secondaire nominal du transformateur.et que ce calibre soit inférieur au courant admissible en régime normal et de court circuit du câble considéré pour véhiculée la puissance absorbée.(cas de ligne directe)
pour la protections courts-circuits de lignes ,il faut vérifier qu’un court-circuit au point le plus éloigné de la ligne assurera la fusion de fusible dans un temps convenable .
Cordialement
il existe plusieurs autres contraintes que les surcharges transformateur .mais la protection primaire et secondaire transformateur ,peuvent être associé pour cette fin utile .
les contraintes de surcharges transformateur ,il faut aussi s'assurer que le calibre de la protection requis est inférieur ou égal au courant secondaire nominal du transformateur.et que ce calibre soit inférieur au courant admissible en régime normal et de court circuit du câble considéré pour véhiculée la puissance absorbée.(cas de ligne directe)
pour la protections courts-circuits de lignes ,il faut vérifier qu’un court-circuit au point le plus éloigné de la ligne assurera la fusion de fusible dans un temps convenable .
Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Re: Contrainte transformateur en surcharge
Bonjour
il existe plusieurs autres contraintes que les surcharges transformateur .mais la protection primaire et secondaire transformateur ,peuvent être associé pour cette fin utile .
les contraintes de surcharges transformateur ,il faut aussi s'assurer que le calibre de la protection requis est inférieur ou égal au courant secondaire nominal du transformateur.et que ce calibre soit inférieur au courant admissible en régime normal et de court circuit du câble considéré pour véhiculée la puissance absorbée.(cas de ligne directe)
pour la protections courts-circuits de lignes ,il faut vérifier qu’un court-circuit au point le plus éloigné de la ligne assurera la fusion de fusible dans un temps convenable .
Cordialement
il existe plusieurs autres contraintes que les surcharges transformateur .mais la protection primaire et secondaire transformateur ,peuvent être associé pour cette fin utile .
les contraintes de surcharges transformateur ,il faut aussi s'assurer que le calibre de la protection requis est inférieur ou égal au courant secondaire nominal du transformateur.et que ce calibre soit inférieur au courant admissible en régime normal et de court circuit du câble considéré pour véhiculée la puissance absorbée.(cas de ligne directe)
pour la protections courts-circuits de lignes ,il faut vérifier qu’un court-circuit au point le plus éloigné de la ligne assurera la fusion de fusible dans un temps convenable .