Bonsoir,
Qu'appele t-on le temps conventionnel au sujet d'un fusible BT:
In courant assigné du fusible
Il y a le courant de non fusion : Inf = 1.3 *In
Il y a le courant de fusion : If = 1.6 *In
Mais pourquoi introduire le temps conventionnel, cela s'applique à un courant supérieure à 1.3*In mais inférieur à 1.6*In?
Cordialement
Temps conventionnel d'un fusible BT
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Temps conventionnel d'un fusible BT
Bonjour,
C'est tout simplement la définition d'un "temps standard" de fusion au bout duquel la fusion doit être certaine.
Ce temps est donc associé à If: voir ce document
Cordialement
C'est tout simplement la définition d'un "temps standard" de fusion au bout duquel la fusion doit être certaine.
Ce temps est donc associé à If: voir ce document
Cordialement
Re: Temps conventionnel d'un fusible BT
bonjour ,
Une petite précision sur Inf :
le document SCHNEIDER dit que Inf est le courant que peut supporter l'élément fusible pendant le temps conventionnel sans fondre .
1-Si je reprends l'exemple de SCHNEIDER le fusible de 32 A va donc supporter un courant Inf de 40 A, pendant 1 heure et au delà de ce temps conventionnel il va fondre?
2-Que se passe t-il pour le fusible 32 A avec un courant I supérieur à 32 A mais inférieur à Inf (= 40 A) par exemple 39 A sur le long terme?
Le fusible va t-il fondre à un moment?
Merci
document SCHNEIDER :
"Le courant conventionnel de non fusion Inf est la valeur du courant que peut supporter l'élément fusible pendant un temps spécifié sans fondre.
Exemple : un fusible de 32 A traversé par un courant de 1,25 In (soit 40 A) ne doit pas fondre avant 1 heure.Le courant conventionnel de fusion If est la valeur du courant qui provoque la fusion avant l'expiration du temps spécifié."
Une petite précision sur Inf :
le document SCHNEIDER dit que Inf est le courant que peut supporter l'élément fusible pendant le temps conventionnel sans fondre .
1-Si je reprends l'exemple de SCHNEIDER le fusible de 32 A va donc supporter un courant Inf de 40 A, pendant 1 heure et au delà de ce temps conventionnel il va fondre?
2-Que se passe t-il pour le fusible 32 A avec un courant I supérieur à 32 A mais inférieur à Inf (= 40 A) par exemple 39 A sur le long terme?
Le fusible va t-il fondre à un moment?
Merci
document SCHNEIDER :
"Le courant conventionnel de non fusion Inf est la valeur du courant que peut supporter l'élément fusible pendant un temps spécifié sans fondre.