Calcul courant capacitif

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
intertarik
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 4 déc. 2018 13:26
Contact :

Calcul courant capacitif

Message par intertarik »

Bonjour,
je travaille sur les réglages des relais de protections pour un transformateur HTB/HTA, et pour régler les protections homopolaires, je dois calculer le courant capacitif d'un câble reliant mon transformateur vers les cellules MT.
les donnes que j'ai, sont la section et la longueur du câble.
comment je peux calculer le courant capacitif de ce câble? et est-ce que ces donnes sont suffisantes pour le calcul?

Merci d'avance :-D
Avatar du membre
offgrid
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : dim. 2 déc. 2018 12:24
Contact :

Re: Calcul courant capacitif

Message par offgrid »

bonsoir,

Normalement par câble il doit exister un courant capacitif qui dépend du câble , de la section.
Avatar du membre
poiluu
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : ven. 7 déc. 2018 15:13
Contact :

Re: Calcul courant capacitif

Message par poiluu »

Bonjour intertarik

Un truc travaille ma curiosité :
Qu'allez vous faire de la connaissance de ce courant capacitif et qu'allez vous régler ???
Merci
Avatar du membre
offgrid
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : dim. 2 déc. 2018 12:24
Contact :

Re: Calcul courant capacitif

Message par offgrid »

bonsoir

La valeur du courant capacitif est estimé par calcul dans le cas d'un défaut phase/terre :

Défaut phase/terre :Dans ce cas le courant résiduel au niveau du TC mesure 3Ico

Aucun défaut phase/terre : le courant résiduel au niveau du TC mesure la valeur zéro car nous avons un réseau équilibré donc la somme est égal à zéro

Cordialement
Avatar du membre
poiluu
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : ven. 7 déc. 2018 15:13
Contact :

Re: Calcul courant capacitif

Message par poiluu »

bonsoir

oui je connais cela , mai ça ne répond pas à ma question.
sur un défaut
-Le courant capacitif de la liaison du trasfo aux cellules est généralement dérisoire par rapport à celui de tout le réseau
-le TC sur le neutre va voir capacitif réseau + capacitif liaison transfo + le défaut terre
et alors ....à quoi sert de savoir le capacitif spécifique à la liaison transfo à moins quelle ait une longueur démente ????
Avatar du membre
offgrid
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : dim. 2 déc. 2018 12:24
Contact :

Re: Calcul courant capacitif

Message par offgrid »

bonsoir,

Oui tu as raison ce qui est important c'est de connaître la longueur des câbles souterrains réseau HN 33 S 23
Il dépend de la caractéristique du câble et de la technologie employée (AL ou Cuivre)
Sous 20 kV/3Ico =

240 mm² : 2.83 A/Km
150 mm² : 2.49 A/Km
95 mm² : 2.15 A/Km


cordialement
Avatar du membre
poiluu
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : ven. 7 déc. 2018 15:13
Contact :

Re: Calcul courant capacitif

Message par poiluu »

mais à quoi ça va servir ? , c'est généralement dérisoire en face du réseau, et en admettant, sur quel relais vat il agir ???

J'en arrive à supposer que ce n'est pas chez notre distributeur national , ou pas en France
Modifié en dernier par poiluu le sam. 8 déc. 2018 01:02, modifié 1 fois.
Avatar du membre
offgrid
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : dim. 2 déc. 2018 12:24
Contact :

Re: Calcul courant capacitif

Message par offgrid »

oui donc inutile de prendre en compte la longueur de câble entre le poste HTA/BT et les cellules HTA?

Merci
Avatar du membre
poiluu
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : ven. 7 déc. 2018 15:13
Contact :

Re: Calcul courant capacitif

Message par poiluu »

je corrige mon message car j'ai mal lu le votre
je ne vois pas l'utilité de prendre en compte la longueur entre le transfo HTB/HTA et les cellules (pour le courant capacitif)
à mois que nous soyons dans un cas très exceptionnel
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités