Bonsoir à tous,
Je suis actuellement étudiant et m’intéresse particulièrement à l’électricité et ai quelques questions notamment sur les cellules MT.
Tout d’abord, à quoi cela sert-il de mettre les équipements (Transfos de mesure, Sectionneurs, ...) dans des cellules au lieu de les laisser à l’air libre ? Uniquement en cas d’explosion des équipements ?
De plus, quelle est la différence entre les termes switchboard et switchgear ?
Par ailleurs, quelle différence y a t’il entre les cellules blindé et les cellules sous enveloppe métallique ?
Enfin, quelle est la différence entre cellules fixes et modulaires ?
Merci par avance pour toutes vos réponses !
Étudiant38
Cellules MT
- Etudiant38
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : lun. 19 nov. 2018 21:47
- Contact :
- Etudiant38
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : lun. 19 nov. 2018 21:47
- Contact :
Re: Cellules MT
Bonsoir à tous,
En complément de mon post ci-dessus, je souhaiterai connaître la différence entre cellules de distribution primaire et secondaire.
Et quelles sont les spécificités de chacune.
Merci pour vos réponses
R= voir ce post.
Candela
En complément de mon post ci-dessus, je souhaiterai connaître la différence entre cellules de distribution primaire et secondaire.
Et quelles sont les spécificités de chacune.
Merci pour vos réponses
R= voir ce post.
Candela
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Cellules MT
Bonjour,
Cellules fixes #débrochables ou déconnectables
Appareillage modulaire #compact, voire "poste ouvert"
[/quote]
Cordialement
Protection des intervenants, protection contre les intrusions d'animaux en tous genres, protection contre l'humidité plus simple, compacité, possibilité de réaliser des verrouillages fonctionnels (#par serrures). Enfin, le matériel de type "ouvert" n'est plus conforme aux dernères normes relatives à la tenue à l'arc interneEtudiant38 a écrit : ↑lun. 19 nov. 2018 22:09
Tout d’abord, à quoi cela sert-il de mettre les équipements (Transfos de mesure, Sectionneurs, ...) dans des cellules au lieu de les laisser à l’air libre ? Uniquement en cas d’explosion des équipements ?
Switchboard= tableau électrique, switchgear= disjoncteurEtudiant38 a écrit : ↑lun. 19 nov. 2018 22:09 De plus, quelle est la différence entre les termes switchboard et switchgear ?
Sauf cas très particulier (mines...), les postes blindés sont réservés à la HTB. La totalité du matéreiel, y compris les jeux de barres, est enfermé dans des enceintes robustes sous pression de SF6 (il y a des tentatives pour remplacer ce gaz à effet de serre) sous pression, d'où leur aspect "bidons et tuyaux"Etudiant38 a écrit : ↑lun. 19 nov. 2018 22:09 Par ailleurs, quelle différence y a t’il entre les cellules blindé et les cellules sous enveloppe métallique ?
Pas de comparaison, on ne parle pas de la même choseEtudiant38 a écrit : ↑lun. 19 nov. 2018 22:09 Enfin, quelle est la différence entre cellules fixes et modulaires ?
Cellules fixes #débrochables ou déconnectables
Appareillage modulaire #compact, voire "poste ouvert"
[/quote]
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 91 invités