quel est la différence entre les cellules HTA primaire (distribution MT primaire) et cellule secondaire HTA (distribution MT secondaire) ?
et quand est ce qu'on utilise Cellule primaire ou secondaire ?
Cordialement.
Cellule HTA primaire et secondaire
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Cellule HTA primaire et secondaire
Bonsoir,
Il ne s'agit pas de définitions reconnues par le V.E.I.
On parle généralement de distribution primaire pour désigner les postes-sources et postes d'étoilement(à conditions qu'ils soient équipés de disjoncteurs), ainsi que leurs équivalents dans les grand établissements privés (alimentés en HTB).
La distribution secondaire, ce sont les postes d'abonnés et les boucles ou antennes internes (id pour les grands sites).
On peut aussi parler de Amont/Aval.
Le plus souvent, les postes primaires sont équipés de matériel débrochable et extractible alors que les postes secondaires sont plutôt équipés de cellules fixes.
Cordialement
Il ne s'agit pas de définitions reconnues par le V.E.I.
On parle généralement de distribution primaire pour désigner les postes-sources et postes d'étoilement(à conditions qu'ils soient équipés de disjoncteurs), ainsi que leurs équivalents dans les grand établissements privés (alimentés en HTB).
La distribution secondaire, ce sont les postes d'abonnés et les boucles ou antennes internes (id pour les grands sites).
On peut aussi parler de Amont/Aval.
Le plus souvent, les postes primaires sont équipés de matériel débrochable et extractible alors que les postes secondaires sont plutôt équipés de cellules fixes.
Cordialement