Cellule HTA primaire et secondaire

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Cellule HTA primaire et secondaire

Message par Emine »

Bonjour

quel est la différence entre les cellules HTA primaire (distribution MT primaire) et cellule secondaire HTA (distribution MT secondaire) ?

et quand est ce qu'on utilise Cellule primaire ou secondaire ?

Cordialement.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Cellule HTA primaire et secondaire

Message par Candela »

Bonsoir,
Il ne s'agit pas de définitions reconnues par le V.E.I.
On parle généralement de distribution primaire pour désigner les postes-sources et postes d'étoilement(à conditions qu'ils soient équipés de disjoncteurs), ainsi que leurs équivalents dans les grand établissements privés (alimentés en HTB).
La distribution secondaire, ce sont les postes d'abonnés et les boucles ou antennes internes (id pour les grands sites).
On peut aussi parler de Amont/Aval.
Le plus souvent, les postes primaires sont équipés de matériel débrochable et extractible alors que les postes secondaires sont plutôt équipés de cellules fixes.
Cordialement
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Cellule HTA primaire et secondaire

Message par Emine »

Merci beaucoup Candela
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 81 invités