bonsoir a tous j'ai un souci je viens de rencontrer un relais de protection sur un transformateur de type DMCR j'ai pu effectué les test de température [ alarme et déclenchement en simulant le thermostat en façade ] mais je n'arrive pas a tester le bulchoz alarme et température quelqu’un aurait t'il une méthode de test
MIEUX VAUT LA FIN D'UNE CHOSE QUE SON COMMENCEMENT
Re: methode de test DMCR sur un transformateur
Bonsoir
C'est un DMCR ou un BULCHOZ?
Pour ma part je fais un pont sur les contacts Sec du boitier.
Cordialement
C'est un DMCR ou un BULCHOZ?
Pour ma part je fais un pont sur les contacts Sec du boitier.
Cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: methode de test DMCR sur un transformateur
Bonjour,
Yaorenaud veut probablement parler des protection "détection"gaz" et "pression" qui remplacent, sur un transformateur hermétique, les protections assurées par un Buchholz (orthographe véritable!).
Pour la détection de gaz, le test est difficile, car contrairement au DGPT2 le DMCR est doté d'une protection magnétique très efficace (annulaire) de l'ampoule Reed. Le seul moyen consisterait à faire baisser le plongeur principal en utilisant un aimant assez puissant.
Pour la pression, il est déconseillé (par le fabricant) de modifier le réglage car il est étalonné en usine. Si vous tenez absolument à le faire, il faut d'abord repérer avec précision la position du curseur, puis le régler à 0,1 bar.
A la mise sous tension, l'onde de choc devrait faire déclencher le relais(cela provoque une "onde de pression"). Si cela ne fonctionne pas*, retenter l'essai à 0,05 bar.
Note perso: les pressostats utilisés ne sont pas précis du tout, côté graduation. En revanche, une fois réglés ils sont fiables et je n'ai jamais eu connaissance d'incidents à ce niveau. En revanche, Il y a eu des ampoules Reed défectueuses...
Tester le transfo en le mettant sous pression serait une très mauvaise idée: les ondes gonfleraient et ne reviendraient pas naturellement à leur état initial.
La méthode utilisée par djcormick ne permet de vérifier que la chaîne de déclenchement, mais parfois il vaut mieux ne pas faire trop de zèle. Je ne compte pas les interventions consécutives à des manoeuvres intempestives sur DGPT ou DMCR...
Cordialement
*la valeur nécessaire varie avec la taille du transfo et le caractère aléatoire de la pointe à l'enclenchement.
Yaorenaud veut probablement parler des protection "détection"gaz" et "pression" qui remplacent, sur un transformateur hermétique, les protections assurées par un Buchholz (orthographe véritable!).
Pour la détection de gaz, le test est difficile, car contrairement au DGPT2 le DMCR est doté d'une protection magnétique très efficace (annulaire) de l'ampoule Reed. Le seul moyen consisterait à faire baisser le plongeur principal en utilisant un aimant assez puissant.
Pour la pression, il est déconseillé (par le fabricant) de modifier le réglage car il est étalonné en usine. Si vous tenez absolument à le faire, il faut d'abord repérer avec précision la position du curseur, puis le régler à 0,1 bar.
A la mise sous tension, l'onde de choc devrait faire déclencher le relais(cela provoque une "onde de pression"). Si cela ne fonctionne pas*, retenter l'essai à 0,05 bar.
Note perso: les pressostats utilisés ne sont pas précis du tout, côté graduation. En revanche, une fois réglés ils sont fiables et je n'ai jamais eu connaissance d'incidents à ce niveau. En revanche, Il y a eu des ampoules Reed défectueuses...
Tester le transfo en le mettant sous pression serait une très mauvaise idée: les ondes gonfleraient et ne reviendraient pas naturellement à leur état initial.
La méthode utilisée par djcormick ne permet de vérifier que la chaîne de déclenchement, mais parfois il vaut mieux ne pas faire trop de zèle. Je ne compte pas les interventions consécutives à des manoeuvres intempestives sur DGPT ou DMCR...
Cordialement
*la valeur nécessaire varie avec la taille du transfo et le caractère aléatoire de la pointe à l'enclenchement.
Re: methode de test DMCR sur un transformateur
Effectivement!
Il me semble avoir attendu parler, 'il y a quelques années ,que les techs de Schneider avait une valise ou il fixait le DGPT ce qui leur permetter de tester la pression.
Il me semble avoir attendu parler, 'il y a quelques années ,que les techs de Schneider avait une valise ou il fixait le DGPT ce qui leur permetter de tester la pression.
Re: methode de test DMCR sur un transformateur
Bonjour
je tiens à rajouter une information complémentaire , les indications du DGPT sont très importante , d’après mon expérience que j'ai vécu avec un nouveau transformateur 1000 KVa , présence de gaz dans l'indicateur de niveau ;malgré les purges effectués . et l'operaion de dégasage de l'huile sur site effectué par le constructeur.
finalement pour concrétiser l'état de santé réel du transfo , nous avons fait prélevé des échantillons d’huile pour l'analyse
par un LABO spécialisé .qui a confirmer la présence ou le développement de gaz anormal dans ce transfo
cette attestation nous a permet de redemander au constructeur le remplacement de avec un autre transformateur neuf.
Cordialement
je tiens à rajouter une information complémentaire , les indications du DGPT sont très importante , d’après mon expérience que j'ai vécu avec un nouveau transformateur 1000 KVa , présence de gaz dans l'indicateur de niveau ;malgré les purges effectués . et l'operaion de dégasage de l'huile sur site effectué par le constructeur.
finalement pour concrétiser l'état de santé réel du transfo , nous avons fait prélevé des échantillons d’huile pour l'analyse
par un LABO spécialisé .qui a confirmer la présence ou le développement de gaz anormal dans ce transfo
cette attestation nous a permet de redemander au constructeur le remplacement de avec un autre transformateur neuf.
Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl