Experience/methode d'injection sur disjoncteur BT

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
djcormick
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 17 oct. 2015 21:22
Contact :

Experience/methode d'injection sur disjoncteur BT

Message par djcormick »

Bonjour a tous!
Je tente d’expérimenter des méthodes d'injection pour tester des vieux disj BT.
Je me suis attaqué a des disjoncteur UNELEC la gamme SP et DV .Je trouve cette gamme ,malgre sa vetustée robuste et assez fiable.
Par exemple sur un DVT de 1600A avec 3TC autonome (pas d'unité) rapport TC 1250/5A.
J'ai déconnecté un TC puis injecté dans la bobine 7A :Il ne se passe rien.
A 20 A la bobine commence a vibrer puis déclenche a 30A
Ma valise ne s’écroule pas car mes mesures reste stable.
Quelqu'un peu il m'expliquer pourquoi le declemchement ne se fait pas dans la zone prévu?

Merci et bonne soirée
Avatar du membre
Mercure2
Assidu
Assidu
Messages : 199
Enregistré le : jeu. 4 avr. 2013 20:46
Contact :

Re: Experience/methode d'injection sur disjoncteur BT

Message par Mercure2 »

Bonjour

1250/5 c'est le courant nominal des TC.
quels sont les courant de reglages Surcharge et court circuit , courant differentiel
quels sont les temps de reponses.

Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience

Crl
Avatar du membre
djcormick
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 17 oct. 2015 21:22
Contact :

Re: Experience/methode d'injection sur disjoncteur BT

Message par djcormick »

Bonsoir
Il y a seulement l reglage In (1250 X 0....)
Le facteur temps est peu etre en fonction d'une courbe...
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités